120的女儿墙,不做抗震,该如何处理啊?
mxk56
mxk56 Lv.2
2004年12月03日 22:45:15
来自于砖混结构
只看楼主

我在设计时24墙上搭双T板,压住一半的墙,所以只能做120的女儿墙,高度800(够高的吧?)女儿墙这么薄,处理泛水要埋入铁片的吧?这样的话女儿墙那里应力集中,该如何处理才能保证其安全性?

我在设计时24墙上搭双T板,压住一半的墙,所以只能做120的女儿墙,高度800(够高的吧?)女儿墙这么薄,处理泛水要埋入铁片的吧?这样的话女儿墙那里应力集中,该如何处理才能保证其安全性?
szcj815
2004年12月06日 18:45:20
2楼
双T板还没机会做过
回复
hjd__74
2004年12月12日 15:19:39
3楼
把泛水做高一些,压到压顶下,女儿墙就不必削弱了。
另外:GZ和拉结筋是必不可少的。
回复
xiaohou777
2004年12月18日 16:40:17
4楼
多大跨度的双t板?好像是shuangt板压墙120不够吧?你最好再仔细查一下图集我记得好像是一般压墙200
回复
d113375743
2005年12月21日 15:23:21
5楼



不管多宽 都应该设置构造柱和压顶
回复
sunwaygogo
2005年12月21日 19:53:16
6楼
难道没有设圈梁?如果没有的话,加密GZ加上女儿墙压顶吧
回复
太行人家
2005年12月22日 07:18:15
7楼
同意5楼的建议,双T板一般在单层工业厂房里有的,
回复
menglingyu08
2008年02月28日 22:21:58
8楼
强烈同意6楼做法!感觉非常合理!
建议最好把双T和6楼所说的素混凝土部分做到一起。把双T板下部缝隙填实了,上面再砌砖才合理嘛!~
回复
tangrunsun
2008年08月08日 01:46:38
9楼
双T板支撑长度是至少240 你的120是不够得 需加大梁宽 :victory:
回复
dongkun.008
2009年03月26日 10:27:33
10楼
希望更详细的讨论~现在正在接触一个双T板的设计
回复