泛光照明工程,招标后根据实际状况进行深化设计,深化设计之前电缆为YJV3*2.5,深化后改为RVV2*1.5。请问进场时候这个深化设计的图纸该怎么处理,如果现场施工用RVV2*1.5的电线监理是否认可。后期审计会不会有问题?

泛光照明工程,招标后根据实际状况进行深化设计,深化设计之前电缆为YJV3*2.5,深化后改为RVV2*1.5。
请问进场时候这个深化设计的图纸该怎么处理,如果现场施工用RVV2*1.5的电线监理是否认可。后期审计会不会有问题?
免费打赏
chrismann
2015年01月12日 09:41:44
2楼
深化后的图纸需与甲方会审,若甲方通过深化图纸,则按深化图纸施工,若甲方未通过就更改方案啊,如果是施工时觉得可以使用其他电缆,但是未通过甲方的,监理那边发现了过不了的,除非监理不发现
回复
wyhwdf
2015年01月12日 14:54:24
3楼
本帖最后由 wyhwdf 于 2015-1-12 14:55 编辑

1.题目中的问题是不是led灯具直流电源后至灯具的接线?
2.如是,考虑机械强度及电压降。
3.图上标明是2.5,实际用1.5监理肯定不干。恐怕施工人员也不敢!
4.感觉原设计和深化设计其中最少有一人是胡闹。
回复
dianqipanli
2015年01月12日 17:16:59
4楼
招标后深化,深化得有些偷工减料的嫌疑了。
就是不考虑压降,2.5的YJV的3芯电缆,变成1.5的2芯护套线了。机械强度、PE线不考虑了。
回复
云飘飘
2015年01月13日 05:55:26
5楼
照明线最低要求2.5平方。
回复
疯疯东
2015年01月13日 08:03:26
6楼
2.5的YJV的3芯电缆,变成1.5的2芯护套线了,机械强度、PE线要考虑,而且还要看供电距离产生的压降
回复
ximon521
2015年01月13日 13:14:22
7楼
深化后交甲方认可,出工程联系单,经设计、监理同意,即可施工
回复
逐梦天下
2015年01月13日 13:48:32
8楼
甲方那边OK 什么都OK
回复
co1427177835686
2015年03月24日 15:17:19
9楼
要走正规程序比较麻烦,而且公司这样深化就是为了省钱,不能让甲方和简历知道。你要根据设计图纸所用线买上部分,用作报验,施工隐蔽地方用上深化的、
回复
马嘉明
2015年03月25日 10:37:35
10楼
这是什么深化设计啊?
回复
zhong_fei888
2015年04月07日 22:42:34
11楼
看具体情况,如果是泛光照明的弱电控制线路可以这样深化,如果是一般供电线路就不符合规范,就算其他都通过,最终到结算审计审核时一样有风险。。。。