地下室侧壁考虑竖向荷载配筋会变小
ljw结构
ljw结构 Lv.5
2015年01月11日 18:06:15
只看楼主

地下室侧壁考虑竖向荷载配筋会变小,纯弯构件和压弯构件,压弯计算配筋小的原因,谁能解释下?

地下室侧壁考虑竖向荷载配筋会变小,纯弯构件和压弯构件,压弯计算配筋小的原因,谁能解释下?


wxf20072008
2015年01月11日 19:30:30
2楼
压力平衡了受弯构件的受拉应力
回复
wl6550909
2015年01月11日 19:45:42
3楼
你是用什么软件算的呢
回复
无间道
2015年01月12日 08:51:28
4楼
影响不会很大。
回复
davyzhang6509
2015年01月15日 11:36:20
5楼
小偏心受压使受压区x减小,对应的力矩增大,使配筋相应减小
回复
winifred1900
2015年01月15日 12:37:38
6楼
楼主去看一下压弯构件的计算公式然后再比较一下受弯构件的公式就很明白了。