1,打地下室顶板防水保护层,钢筋理应布置在上部靠近表面,但这样做工人浇混凝土,收面不方便。。如何解决?现场用的4个的圆钢,我的想法就是多设点垫块。。但是绝对这个方法不太好2. 现场外架用爬架,一般外装之前把爬架拆除,还是用爬架进行外装??哪个省钱好用点??
1,打地下室顶板防水保护层,钢筋理应布置在上部靠近表面,但这样做工人浇混凝土,收面不方便。。如何解决?现场用的4个的圆钢,我的想法就是多设点垫块。。但是绝对这个方法不太好
2. 现场外架用爬架,一般外装之前把爬架拆除,还是用爬架进行外装??哪个省钱好用点??
12楼
看错了,原来是地下室顶板防水保护层................
不明白为什么防水保护层和钢筋有什么关系?
回复
13楼
1:见过直接买钢筋网片布置的,2*2米的,(大概),然后四角垫块,中心分布垫块,效果可以。你们可以试一试。打断了,就算工人打乱也只是局部的。
我觉得厂家可以直接在钢筋网片下面做支撑,拿回来直接铺。
回复
14楼
2,现场外架用爬架,反正我们是用爬架外装,一直都是。不然后面你怎么搞,除非外装不是你们单位做,方便自己撒,要省钱,就只能加快施工速度咯,什么抹灰-挂网-铺砖-补洞口,之类的都不能拖。
回复
15楼
我们在施工过程中,发现好多工程屋面基层没有出现裂缝,等施工完毕保护层却裂了,经反复分析总结,认为主要是钢筋网片铺设的位置不正确。以往施工就是直接在隔离层上绑扎钢筋网片,然后再加放垫块,这种作法根本无法保证钢筋网片的位置。踩踏及倾倒混凝土会使钢筋网片全部位于最低层,不能充分发挥其作用,且这种在隔离层上绑扎钢筋的作法,无论是本道工序还是下道工序施工都极易造成对防水层的破坏,我们在近期施工的工程中采用了新作法。在屋面变形较大和较易变形的部位、屋面转折处设置分格缝,分格缝纵横间距控制在6m以内,在分格块内,按纵横方向每隔500~750mm抹水泥砂浆带作为垫块,要求在分格块内的砂浆带纵横贯通,垫块做成上口20mm、下口30mm、高20mm的梯形。在砂浆带干燥1d后,就可以在上面直接进行钢筋网片绑扎操作,这样既保证了钢筋网片的位置,又使防水层受到了保护,而且分格缝处的钢筋在绑扎过程中就可以断开。
回复
16楼
可以参考一下
回复
17楼
坐等高人讲解。。。。
回复
18楼
钢筋做马凳,上面铺板,浇筑时退着浇,浇完就可以拆掉,没有问题的
回复
19楼
长见识了 目前没碰到过 继续关注中
回复
20楼
路过学习!!!支持
回复