周期、地震力与振型输出文件 (总刚分析方法) ====================================================================== 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 3.2611 89.57 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
周期、地震力与振型输出文件
(总刚分析方法)
======================================================================
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 3.2611 89.57 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 2.9250 179.56 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
3 2.0774 1.18 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
4 0.8543 3.53 1.00 ( 0.99+0.00 ) 0.00
5 0.8310 93.53 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
6 0.5677 2.05 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
7 0.4176 2.14 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
8 0.3894 92.14 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
9 0.2829 2.87 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
10 0.2582 2.06 1.00 ( 0.99+0.00 ) 0.00
11 0.2351 92.07 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
12 0.1798 1.77 0.92 ( 0.92+0.00 ) 0.08
13 0.1775 1.72 0.08 ( 0.08+0.00 ) 0.92
14 0.1582 91.76 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
15 0.1351 1.45 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
地震作用最大的方向 = 89.218 (度)
2楼
很合理啊,平平扭,周期比小于0.9。位移角过就好。可以再加点墙,周期稍大,结构偏柔
回复
3楼
guoyong1798 发表于 2015-1-9 16:03 很合理啊,平平扭,周期比小于0.9。位移角过就好。可以再加点墙,周期稍大,结构偏柔我这是七度区,应该改可以吧,我又重新调了一个,你看看
回复
4楼
qdh506839841 发表于 2015-1-13 15:15 我这是七度区,应该改可以吧,我又重新调了一个,你看看====================================================================== 周期、地震力与振型输出文件 (总刚分析方法) ====================================================================== 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 3.2799 2.20 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 2 3.1946 92.19 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 3 2.3563 178.24 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 4 1.0156 0.75 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 5 0.8506 90.74 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 6 0.6496 0.52 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 7 0.5149 0.93 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 8 0.4095 90.91 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 9 0.3233 1.10 0.50 ( 0.50+0.00 ) 0.50 10 0.3214 1.12 0.50 ( 0.50+0.00 ) 0.50 11 0.2519 91.07 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0. 12 0.2233 1.14 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 13 0.2013 2.14 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 14 0.1711 90.86 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 15 0.1660 0.83 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 地震作用最大的方向 = 0.911 (度) ============================================================
回复
5楼
=== 工况 6 === Y- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
33 1 12816 78.50 69.46 2900.
12816 2.31 2.07 1/1254. 1.8% 1.00
32 1 12449 76.28 67.46 2900.
12449 2.36 2.11 1/1230. 2.0% 0.78
31 1 12078 74.02 65.44 2900.
12078 2.41 2.15 1/1205. 2.3% 0.86
30 1 11708 71.73 63.38 2900.
11708 2.46 2.20 1/1177. 2.2% 0.87
29 1 11338 69.38 61.29 2900.
11338 2.52 2.25 1/1150. 2.1% 0.87
28 1 10969 66.99 59.15 2900.
10969 2.58 2.30 1/1124. 2.0% 0.87
27 1 10600 64.55 56.97 2900.
10600 2.63 2.34 1/1101. 1.8% 0.87
26 1 10230 62.05 54.74 2900.
10230 2.68 2.39 1/1081. 1.6% 0.87
25 1 9860 59.50 52.47 2900.
9860 2.73 2.42 1/1062. 1.4% 0.86
24 1 9491 56.90 50.16 2900.
9491 2.77 2.46 1/1047. 1.2% 0.86
23 1 9122 54.26 47.81 2900.
9122 2.81 2.49 1/1034. 1.0% 0.86
22 1 8752 51.58 45.44 2900.
8752 2.83 2.51 1/1023. 0.7% 0.85
21 1 8382 48.86 43.03 2900.
8382 2.86 2.53 1/1015. 0.5% 0.85
20 1 8013 46.12 40.60 2900.
8013 2.87 2.54 1/1009. 0.2% 0.84
19 1 7644 43.35 38.15 2900.
7644 2.88 2.54 1/1006. 0.1% 0.84
18 1 7274 40.56 35.69 2900.
7274 2.88 2.54 1/1006. 0.4% 0.84
17 1 6904 37.77 33.23 2900.
6904 2.87 2.53 1/1009. 0.8% 0.83
16 1 6535 34.98 30.77 2900.
6535 2.85 2.51 1/1016. 0.9% 0.82
15 1 6166 32.20 28.32 2900.
6166 2.83 2.49 1/1025. 1.3% 0.82
14 1 5796 29.44 25.89 2900.
5796 2.80 2.46 1/1037. 1.7% 0.82
13 1 5426 26.70 23.49 2900.
5426 2.75 2.41 1/1055. 2.2% 0.81
12 1 5057 24.01 21.12 2900.
5057 2.69 2.36 1/1078. 2.9% 0.80
11 1 4688 21.37 18.80 2900.
4688 2.61 2.29 1/1110. 3.4% 0.79
10 1 4318 18.79 16.55 2900.
4318 2.53 2.22 1/1149. 4.3% 0.78
9 1 3948 16.30 14.36 2900.
3948 2.42 2.12 1/1200. 5.4% 0.77
8 1 3579 13.91 12.27 2900.
3579 2.28 2.00 1/1270. 7.1% 0.76
7 1 3210 11.65 10.28 2900.
3210 2.12 1.86 1/1368. 9.4% 0.73
6 1 2840 9.55 8.43 2900.
2840 1.92 1.69 1/1512. 13.7% 0.70
5 1 2473 7.64 6.76 3900.
2473 2.21 1.96 1/1762. 14.8% 0.66
4 1 2016 5.44 4.81 3900.
2016 1.89 1.67 1/2068. 19.8% 0.66
3 1 1558 3.56 3.14 4500.
1558 1.74 1.54 1/2582. 29.3% 0.62
2 1 1026 1.82 1.60 4500.
1026 1.23 1.09 1/3647. 61.5% 0.54
1 1 493 0.54 0.48 5100.
493 0.54 0.48 1/9402. 99.9% 0.30
Y方向最大层间位移角: 1/1006.(第 18层第 1塔)
回复
6楼
=== 工况 2 === X+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
33 1 12952 79.87 73.16 2900.
12859 1.66 1.47 1/1743. 4.4% 1.00
32 1 12580 78.31 71.78 2900.
12580 1.73 1.53 1/1676. 4.6% 0.80
31 1 12210 76.69 70.35 2900.
12210 1.80 1.60 1/1607. 5.0% 0.89
30 1 11840 75.01 68.86 2900.
11749 1.89 1.69 1/1536. 4.9% 0.92
29 1 11470 73.25 67.30 2900.
11470 1.98 1.77 1/1467. 4.7% 0.92
28 1 11101 71.42 65.67 2900.
11101 2.07 1.85 1/1404. 4.4% 0.92
27 1 10732 69.50 63.95 2900.
10732 2.15 1.94 1/1346. 4.1% 0.91
26 1 10362 67.49 62.16 2900.
10271 2.24 2.02 1/1293. 3.8% 0.91
25 1 9992 65.40 60.28 2900.
9901 2.33 2.09 1/1247. 3.5% 0.90
24 1 9623 63.21 58.32 2900.
9623 2.41 2.17 1/1205. 3.2% 0.90
23 1 9254 60.94 56.28 2900.
9163 2.48 2.24 1/1167. 2.9% 0.89
22 1 8884 58.59 54.16 2900.
8884 2.56 2.31 1/1134. 2.7% 0.89
21 1 8514 56.17 51.97 2900.
8423 2.62 2.37 1/1106. 2.4% 0.88
20 1 8145 53.66 49.72 2900.
8145 2.68 2.42 1/1081. 2.1% 0.88
19 1 7776 51.10 47.40 2900.
7685 2.74 2.47 1/1060. 1.7% 0.87
18 1 7406 48.47 45.02 2900.
7315 2.78 2.52 1/1043. 1.4% 0.87
17 1 7036 45.79 42.60 2900.
6945 2.83 2.55 1/1026. 0.8% 0.86
16 1 6667 43.06 40.13 2900.
6667 2.83 2.57 1/1023. 0.8% 0.85
15 1 6298 40.31 37.63 2900.
6207 2.85 2.59 1/1017. 0.6% 0.85
14 1 5928 37.53 35.11 2900.
5837 2.86 2.61 1/1013. 0.3% 0.84
13 1 5558 34.74 32.56 2900.
5558 2.87 2.61 1/1012. 0.0% 0.84
12 1 5189 31.94 30.01 2900.
5098 2.86 2.61 1/1014. 0.6% 0.84
11 1 4820 29.14 27.44 2900.
4729 2.84 2.59 1/1023. 0.7% 0.83
10 1 4450 26.35 24.89 2900.
4359 2.81 2.57 1/1033. 1.0% 0.82
9 1 4080 23.59 22.35 2900.
4080 2.77 2.55 1/1048. 1.4% 0.82
8 1 3711 20.86 19.83 2900.
3711 2.71 2.51 1/1069. 1.9% 0.81
7 1 3342 18.17 17.35 2900.
3251 2.64 2.46 1/1097. 2.9% 0.81
6 1 2972 15.55 14.91 2900.
2924 2.55 2.38 1/1139. 2.9% 0.79
5 1 2604 13.03 12.53 3900.
2513 3.27 3.11 1/1191. 4.2% 0.79
4 1 2146 9.77 9.43 3900.
2146 3.10 2.97 1/1257. 11.3% 0.77
3 1 1689 6.67 6.47 4500.
1689 3.15 3.04 1/1431. 24.0% 0.71
2 1 1156 3.53 3.43 4500.
1156 2.37 2.30 1/1898. 61.2% 0.58
1 1 532 1.03 1.01 5100.
532 1.03 1.01 1/4936. 99.6% 0.30
X方向最大层间位移角: 1/1012.(第 13层第 1塔)
回复
7楼
位移比也是都小于1.2的
回复
8楼
我就是想知道,扭转的周期/平动周期=0.7,这样值越小能说明什么呀
回复
9楼
越小说明 扭转刚度相对于平动刚度越大 越好
回复
10楼
只要是满足规范要求 怎么都可以 :)
回复
11楼
jiegouxiaosheng 发表于 2015-1-13 16:27 越小说明 扭转刚度相对于平动刚度越大 越好居然有人回复,谢谢呢