一种是在高压联络,一种是在低压联络,这两种有什么区别
一种是在高压联络,一种是在低压联络,这两种有什么区别
2楼
高低压都有母联的叫内桥式结线,特别是所用电,肯定是这样的供电方式。
如果高压无母联,二路电源停一路时,变压器必须停一台;当高压有母联时,高压停一路,变压器二台都可以运行(不用停变压器)。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-1-8 16:32 高低压都有母联的叫内桥式结线,特别是所用电,肯定是这样的供电方式。如果高压无母联,二路电源停一路 …感谢区管的回帖,那么问题来了,高低压都有母联肯定可靠一些,造价肯定也高些咯。剩下的两种方式,哪一种比较经济合理呢?
回复
4楼
经济的不合理,合理的不经济。
怎么做要看重要程度,在设备投入方面经济与合理是矛盾的,从大局着眼,要看停电造成的生产上的损失大小,钱是从生产的利润中取得的,设备上的投入是否合算,只在电气设备上是无法看出来的。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2015-1-8 16:46 经济的不合理,合理的不经济。怎么做要看重要程度,在设备投入方面经济与合理是矛盾的,从大局着眼,要 …谢了。()
回复
6楼
你第一个图是高压变中压,第二个图是中压转低压,没什么可比性吧
回复
7楼
lijun2005321 发表于 2015-1-8 17:13 你第一个图是高压变中压,第二个图是中压转低压,没什么可比性吧 不是你说的这样的吧
回复
8楼
高低压都做母联,断电了是优先合高压母联吧? 用时间区分控制? 高低压母联互相间需要做联锁吗
回复