如图所示:柜型为KYN28A-12图1为控制回路原理图,其中红色花圈部分为进线隔离柜(隔离手车)与进线开关柜(断路器)的联锁跳闸回路。图2为进线柜隔离手车内部微动开关不同位置示意图(S8为试验位置的微动开关,S9为工作位置的微动开关),以及对手车处于不同位置时各微动开关的分合状态分析(图中左边文字示)。个人总结:无论断路器处于何种位置(试验位置或者工作位置),断路器若是合闸状态,此时只要移动隔离柜手车(摇进或摇出),断路器则会跳闸。
如图所示:
柜型为KYN28A-12
图1为控制回路原理图,其中红色花圈部分为进线隔离柜(隔离手车)与进线开关柜(断路器)的联锁跳闸回路。
图2为进线柜隔离手车内部微动开关不同位置示意图(S8为试验位置的微动开关,S9为工作位置的微动开关),以及对手车处于不同位置时各微动开关的分合状态分析(图中左边文字示)。
个人总结:无论断路器处于何种位置(试验位置或者工作位置),断路器若是合闸状态,此时只要移动隔离柜手车(摇进或摇出),断路器则会跳闸。
请各位朋友看一下,我的分析是否正确,如有问题望指正!
12楼
dylan3940 发表于 2015-1-9 13:27 有现成的完善的联锁为什么不用?有闭锁电磁铁为啥不用?可装机械联锁为啥不用,非要用这种低级的联锁。个人 …赞同李工说的方法 隔离手车与断路器柜采用闭锁电磁铁联锁,
回复
13楼
dylan3940 发表于 2015-1-9 13:27 有现成的完善的联锁为什么不用?有闭锁电磁铁为啥不用?可装机械联锁为啥不用,非要用这种低级的联锁。个人 …误会了斑竹,刚看到你后面的这个回复,前面的当我没说
回复
14楼
电器之父 发表于 2015-1-9 13:39 斑竹理解错了,这个联锁虽然不是必须的,但有的人设计也是会这么用的。((一)进线断路器合闸时,进线 …你的意思我也了解,双重保险的理念是对的,不过加这种联锁可以说的“三重保险”用上几率我觉得是非常非常低的,只能徒劳占用S8S9和断路器的辅助点。这种错误的操作习惯主要针对XGN66的钢丝绳联锁说的,因为我操作了几次发现比直接跳断路器还方便的很,虽然明白是错误的操作,但是用几次就顺手了,所以感觉很可怕。所以这个帖子说的事也是同理的。
回复
15楼
有一个地方我忘记和大家交代了,就是进线隔离柜带闭锁电磁铁的,这个闭锁电磁铁与进线开关柜断路器的常闭点有电气联锁,即当断路器合闸以后,联锁回路断开,隔离柜闭锁电磁铁失电,近而无法操作隔离车进出。我就是想让各位朋友帮我看一下,图2中我分析的过程是否正确。
回复
16楼
这个设计非常的正确
回复