水蓄冷钢筋混凝土水箱保温施工方法及原理(二)
lanyi889
lanyi889 Lv.7
2015年01月08日 10:59:22
来自于中央空调
只看楼主

5.2.4 聚氨脂发泡 聚氨酯发泡是水箱内保温施工中的核心施工步骤,也是本工法优于传统施工方法的一个主要创新点。作为柔性保温材料,聚氨酯发泡体能很好的适应钢筋混凝水箱的开裂和变形,保温材料与辅助材料的热胀冷缩性能一致,不容易产生开裂。施工简单,保温效果好,耐久性好。在枕木间隙进行聚胺脂发泡作业,形成整体保温层,保温厚度应大于60mm(略高出枕木);发泡时添加增强表面硬度材料, 发泡完毕后表面应平整;注意水箱顶部也应作保温,以减少凝结水的生成,保温层厚度一般为60mm。硬质聚氨酯泡沫塑料现场发泡施工操作过程:1、清扫基层,使基层表面无水、无杂物,如基层表面光滑,泡沫体粘着效果不佳时,可以用5 %的明矾水先涂刷一次,干燥后表面即附有明矾小颗粒,以增强粘着力。2、在处理好的基层上作分仓分隔,分仓板表面应光滑、幷刷黄油或机油有利于脱模。3、按已确定的现场实际配合比例正确秤量,先将甲组份中六种材料置于甲组料容器均匀混合,通过水浴调节物料温度在+25℃左右。4、乙组份“多苯基多异氰酸酯”同样调节在+25℃、加入已混合均匀的甲组料,用手提电动搅拌器混合15~20s,即注入分隔仓内发泡成型。施工混合搅拌时的物料温度直接影响发泡量及泡沫体质量,必须严格控制。5、硬质聚氨酯泡沫塑料现场发泡施工的参考配合比见表5.2.1。甲组份中各种原料相对密度不同,特别是三氟三氯乙烷(FCl3)的密度大,容易沉积于底部,混合前,甲组份料要先充分搅拌均匀。泡沫体组成物料的活性大,对气候条件敏感,材料配比用量随气候条件不同而有所变化,必须通过试验经校对后再确定现场施工配比。阻燃剂(TCEP)不参加化学反应,用量不宜过多,否则会引起泡沫体收缩和发脆。要严格控制配合中胺醚用量,用量过多会引起阴燃着火。材料中泡沫稳定剂(硅油)的贮存期最长8个月,贮存期过长粘度增大,开始失效。表5.2.1 硬质聚氨酯泡沫塑料现场发泡施工参考配合比6、发泡材料每次搅拌、灌注时控制在1~2Kg料的范围内,以免每次料层过厚影响散热。物料化合反应放热量很大,325px正方形泡沫体中心温度即能达到12℃。所以,施工现埸要有良好的通风条件,以利于散热。厚、大体积部位最好采用适当的通风散热措施。7、物料形成泡沫体时的温度以+25℃最好,因此,全部物料须在水浴中加热(或冷却)调节温度。这些原料分两组,经充分混合后分别由计量泵按比例打入特制的喷枪内,在喷枪或灌注混合器内充分混合喷涂于管道或设备表面,发生反应,在5~10s内起泡而生成泡沫塑料,幷固化成型。所形成的泡沫体为乳白色,气泡均匀、密实,泡沫体表面光滑,气泡孔径约0.4mm,表观密度为72kg/m3。8、聚氨脂保温发泡体与木材及混凝土墙体有极高的粘接性,因此他们之间的连接不需要任何辅助材料。9、整体现浇保温层铺设后,不得直接在其上推行小车和堆放重物,完成发泡施工的区域作好防雨、防潮遮盖,防止泡沫体浸水、受潮,在雨水口、水落管口等,采取临时措施封堵,防止杂物进入造成堵塞。5.2.5 PVC卷材施工工艺在保温层的内侧再做一层防水层可以有效防止水箱内的水和保温层的聚氨酯发泡材料直接接触,宜用2层PVC卷材作为防水层。1、整个蓄水槽底部及侧面液位以下敷设高密度PVC卷材,厚度1.2mm,一般敷设两层高密度聚乙烯衬垫, PVC卷材采用热熔法焊接,搭接缝四道密封,确保不泄漏。防水卷材搭接宽度为8—250px,每道焊缝宽度为25px,搭接缝宜多采用多条焊缝焊接,单条焊缝的搭接宽度不小于10mm。双缝焊接应注意同时焊牢,不应有虚焊、漏焊等现象,衬垫在加入乙二醇溶液后,在静压力的作用下,自然贴附在保温层上。

2、固定住防水卷材可以防止其由于自重脱落失去防水效果,由于蓄冷水池里面水的温度会在4℃至12℃之间变动,从而导致了整个PVC卷材层、保温层和固定层热胀冷缩。为避免PVC卷材与保温层伸缩不一致造成脱落,PVC卷材的固定方法不宜采用粘贴法,宜采用钉固法,即PVC卷材用钉帽固定在保温层的枕木上。第一层PVC卷材的背面熔焊有PVC材质的固定条,通过特制铁钉固定于枕木上。PVC防水卷材与侧木条的连接采用钉固的内补丁焊接方式见施工节点图5.2.2,PVC卷材与顶板的连接方式采用夹板方式见图5.2.3。
3、管道穿墙处的防水方法采用倒扣法或顺扣法进行PVC收口密封,一般位于水箱上部水压较小的管道可以采用反扣法(见图5.2.5),一般位于水箱下部水压较大的管道适宜采用顺扣法(见图5.2.6),确保与穿管接缝处的薄弱点不内漏。PVC喇叭口均为定制成品,管道材料若为PVC管材,则可和PVC卷材热熔焊接;若不是,则可在管道外加一层PVC管材,再和PVC卷材热熔焊接。PVC卷材的敷设结束于水槽顶板,顶部固定PVC卷材处需用夹板,同时要留部分空隙,便于保温层内水蒸气的排出,也有利于加水时PVC卷材与保温层之间的空气排出,使PVC卷材紧贴保温层,保证PVC防水卷材的铺贴平顺,消除下垂、绷紧和破损现象。

4、铺设完平面和立面的卷材防水层后,要对防水层进行质量验收。检查防水层表面有无裂缝、孔洞、翘边等;卷材搭接缝处的封口条是否粘结牢固,密封是否可靠等,如发现问题,要及时修补,消除隐患。防水层验收合格后,马上做保护层。槽内进行其它施工作业时,应保证随后的施工或维护或其它任何作业不能扎破PVC膜,可用胶粘剂点粘固定一层聚苯板保护层。待底层施工完毕后,在底面应现浇200mm厚混凝土沙浆,以作为底面布水器承载平台。保护层的做法要符合规定。

相关推荐

APP内打开