高压柜零序互感器选用
hchfy
hchfy Lv.6
2015年01月08日 10:24:51
只看楼主

设计院上图高压柜出线配了4个零序互感器,我想能否将4个改为1个大口径的,是否可以?谢谢!

设计院上图高压柜出线配了4个零序互感器,我想能否将4个改为1个大口径的,是否可以?谢谢!
qq_1403758905228
2015年01月08日 14:06:52
2楼

下载学习了
回复
feng369
2015年01月09日 18:42:42
3楼
功能是一致的,可改更改
1、必须保证电缆能够穿过;
2、4只零序CT应用时,注意二次侧应为串联接法。
回复
sw3636844
2015年01月15日 18:48:14
4楼
学习学习,谢谢
回复
中国自动化馆
2015年01月16日 01:45:38
5楼
零序变比要一致且串接
回复
wanghongxia1983
2015年01月27日 14:41:35
6楼
可以改为1个大口径的
回复
中国自动化馆
2015年01月28日 06:14:10
7楼
看要满足什么功能,如果只有一种功能可以改成一个大口径的注意参数相同窜连,如果有其他功能必须要四个那没有办法改了
回复
qq_1422692049971
2015年01月31日 16:42:02
8楼
学习学习鸟
回复

相关推荐

APP内打开