建筑外形要求在这个斜屋面下做400X400柱,屋面顶标高4.500,吊柱从标高2.300至坡屋面。我的做法在第二张图,3.100(也是装饰梁位置处)标高处从柱上悬挑400X400梁,梁上起柱,至屋面。但是老大说,2m的纯悬挑梁做不了,让从4.500出框架梁挑出来,柱吊在梁上,以柱为支座在3.100处做构架梁。像第三张图。同样是两米的悬挑,上层悬挑的话还是根弯折梁,梁宽250还小于吊柱宽,看着好悬的样子,求问前辈们这个地方怎么做好?
为何要做成钢筋混凝土的,本来就是装饰柱
回复
3楼
yunlingfeng163 发表于 2015-1-8 10:25 为何要做成钢筋混凝土的,本来就是装饰柱新手,总工说做混凝土就跟着做了。请问这里不做混凝土的话可以采用什么做法?
回复
4楼
anderjack 发表于 2015-1-8 11:00 新手,总工说做混凝土就跟着做了。请问这里不做混凝土的话可以采用什么做法?做木质的行不,我也没做过,就是自己想想罢了,不然就必须做悬梁吊柱,外立面不就改变了
回复
5楼
你们总工的做法比较好。
你的第二种做法,是从柱上硬挑2m,梁没法拉进去,欠妥。
至于吊柱比梁宽、悬挑梁是弯折梁都是小问题。
回复
6楼
悬挑梁要有根,向内延伸一跨,所以你们总工说的好,但是只是起装饰作用的,完全可以采用二期装饰材料如GRC等轻质材料。
回复
7楼
ruguoni 发表于 2015-1-8 12:50 你们总工的做法比较好。你的第二种做法,是从柱上硬挑2m,梁没法拉进去,欠妥。至于吊柱比梁宽、悬挑梁 …谢谢前辈。另外问下,吊柱400宽,梁宽250,仅设吊筋两边各空出了75的素混凝土区,不会出现开裂么?外包构造筋进去又太密集了。
回复
8楼
yunlingfeng163 发表于 2015-1-8 11:24 做木质的行不,我也没做过,就是自己想想罢了,不然就必须做悬梁吊柱,外立面不就改变了这里做这个就是为了满足外立面。。。
回复
9楼
为了满足外立面,那完全可以考虑荷载,二次装修做!
回复
10楼
回复
11楼
回复