关于变压器低压侧选线问题。
bookhf
bookhf Lv.3
2015年01月07日 11:54:43
只看楼主

变压器是400KVA的,低压侧选择多大的架空绝缘线?能说明一下原因吗?我们这边用的JKLYJ-1.0-120型、JKLYJ-1.0-70导线合适吗?

变压器是400KVA的,低压侧选择多大的架空绝缘线?能说明一下原因吗?我们这边用的JKLYJ-1.0-120型、JKLYJ-1.0-70导线合适吗?


hanzhg54
2015年01月07日 11:55:50
2楼
和距离有关系。
回复
聆听声音
2015年01月07日 12:43:42
3楼
400kva变压器低压侧最大电流为577A左右,你可以根据所带的负载容量、供电距离,结合电缆截流量对照表配置变压器低压侧的电缆
回复
engineershao
2015年01月07日 13:28:23
4楼
太小了,不行。400的变压器,就算用铜芯的JKYJ,都得用240的,何况JKLYJ还是铝芯的。。。
回复
lingxuct
2015年01月07日 13:38:46
5楼
支持楼上,虽架空线的散热性能较好,但也不能太小了,选240平方的吧。
回复
bookhf
2015年01月07日 14:07:24
6楼
ccc___ 发表于 2015-1-7 13:38 支持楼上,虽架空线的散热性能较好,但也不能太小了,选240平方的吧。今天上午算了一下,感觉有点小,但是线是区局选的又不好说。可能区局考虑的是变压器不会满载运行吧。
回复
半仙鲁
2015年01月07日 14:37:51
7楼
bookhf 发表于 2015-1-7 14:07 今天上午算了一下,感觉有点小,但是线是区局选的又不好说。可能区局考虑的是变压器不会满载运行吧。不能这么想啊 即使不是满载也要考虑啊
回复
lingxuct
2015年01月07日 15:25:43
8楼
bookhf 发表于 2015-1-7 14:07 今天上午算了一下,感觉有点小,但是线是区局选的又不好说。可能区局考虑的是变压器不会满载运行吧。不是这样吧,是线路的负荷限制在300A以下吧?400的变压器不会只给这条线路供电吧?
回复
bookhf
2015年01月07日 20:41:03
9楼
ccc___ 发表于 2015-1-7 15:25 不是这样吧,是线路的负荷限制在300A以下吧?400的变压器不会只给这条线路供电吧?变压器的出线在3回以下,一般是用120的线做主线,然后用70的线做支线。
回复
lingxuct
2015年01月07日 21:20:53
10楼
bookhf 发表于 2015-1-7 20:41 变压器的出线在3回以下,一般是用120的线做主线,然后用70的线做支线。那也得看负荷的大小,不宜一概而论吧?
回复
haiyesi007
2015年01月07日 21:43:24
11楼
你要看你出了几回架空线呀
回复