【Diors学暖通之温度】你知道空调暖通供回水温度的来由?
怕娃落地
怕娃落地 Lv.14
2015年01月07日 11:33:29
来自于中央空调
只看楼主

导语:在空调设计师日常的设计工作中,经常会碰到采暖空调热水取60/50的设计规范,而我们查阅规范甚至是教科书,都找不到任何有关设定的原因,因此想要了解设计指导设计,必须要你通过多年的工程设计经验慢慢才能体会出来。 内容: 简单说,由于空调是强制对流换热,所以它不需要在末端过大的温差,比如说暖气采用95/70,原因之一是末端没有强制对流,即使这样,冬季供暖也有保障。因此,空调的水温差一定会比暖气的低,而且平均温度也不需要那么高,因此也不需要走95/90这样的高温工况。那么为什么温差不需要10度以上呢?因为空调换热器多数情况下是根据冷负荷工况选择的,热负荷工况一般不需要校核。因此15度以上的温差属于概念错误,背道而驰。

导语:
在空调设计师日常的设计工作中,经常会碰到采暖空调热水取60/50的设计规范,而我们查阅规范甚至是教科书,都找不到任何有关设定的原因,因此想要了解设计指导设计,必须要你通过多年的工程设计经验慢慢才能体会出来。
内容:
简单说,由于空调是强制对流换热,所以它不需要在末端过大的温差,比如说暖气采用95/70,原因之一是末端没有强制对流,即使这样,冬季供暖也有保障。因此,空调的水温差一定会比暖气的低,而且平均温度也不需要那么高,因此也不需要走95/90这样的高温工况。那么为什么温差不需要10度以上呢?因为空调换热器多数情况下是根据冷负荷工况选择的,热负荷工况一般不需要校核。因此15度以上的温差属于概念错误,背道而驰。
  由于是根据冷负荷工况选择,而冷负荷工况多数情况下又是湿工况,冷冻水必须走到机器露点以下,这就要求冷冻水一般要控制在12度之下。这对制冷机是一个考验,开利的老祖师们费尽千辛万苦发现氟利昂,把制冷工况压到了12度之下,了不起呀。
  但是,水在0度以下要结冰,怎么办?低温不能低于5度,不然有结冰危险。怎么办?人为规定了7/12度,这样好算。制冷机都规定好了,下游的换热器自然也就是根据制冷机选型了。由于只有5度温差,空调器的盘管面积也就决定了。那么,冷冻水侧的换热面积和风侧的换热面积有一个固定关系,即使你改变翅片材质、间距、高度,产生的影响不怎么大。因此可以定性地认为水侧换热面积决定了风侧换热面积。
  那么,在夏季工况下,室内空气温度25度,则水和空气的温差为15度左右。而,冬季空气温度18度,水走60/50工况,水和空气的温差为37度左右。所以你们可以看到,不考虑湿工况,同样情况下,粗略地可以认为冬季的风机盘管换热能力几乎是夏季的两倍。因此,从风盘角度出发,水走40/35这样的工况也是可以的。不光温差可以小,平均温度也可以低。 


但是,锅炉那边不干了。本身锅炉的燃烧温度在500-1500度左右,视不同的燃料而不同。如果用近千度的烟气来加热40度左右的热水,换热效率太低,锅炉的能力大大浪费,这是不经济的,甚至是做不到的,你可以试试拿舌头舔烧红的刀子,不经过专业训练一定会烫破皮。因此,动力专业坚决不同意降低供回水温度。
  怎么办,双方妥协,走一个60/50这样的工况吧。这是热水锅炉的最低极限了,多数情况下还做不到,还要加换热器。同时这样的温度也可以防止水管和设备结垢,水处理专业也说好,于是大家呵呵呵。
  如果你真的对采暖工程入了门,那么上述数据不是不可以突破的。比如说M把冬季工况走在55/50度,激赞呀。为什么?因为他冬季不是用锅炉供热,而是风冷热泵(其实风冷热泵机组的水侧国标工况是45/40度)。该工程是在武汉。怎么样?多好的设计呀。反过来如果本设计采用65/50度,我能说什么?不能说他错了,规范也允许走15度温差,只能是说今天天气呵呵呵。
  再延伸些说,锅炉也不是不可以走40-30度工况。不过这个要洗脑。一般的脑袋不敢想。比如说远大的吸收机,他的卫生热水就可以走50-40度工况,为什么?水的真空蒸发呀。相变换热,燃气的高温可以得到有效利用,动力专业也不好说什么。还有其它方法:或者走水源热泵,或者走盐溶液喷淋,或者走半导体,随便你怎么想,只要你把上游的热源解决了,下游的空调热水工况还不是你说了算?


看规范吧,除了从安全角度控制了地暖的温度范围,其它方面国家规范从来没有硬性规定过空调、采暖的供回水温度、温差。除了安全上的考虑,规范鼓励设计人员发挥充分的技术创造力。这一点,我个人佩服规范编制组的专家们,他们是高人。

免费打赏
土哥
2015年01月24日 08:59:27
22楼
感谢分享,哈哈哈
回复
duidui23
2015年01月27日 14:25:37
23楼
学习了 谢谢斑竹
回复
踏花归去
2015年01月28日 17:11:27
24楼
多谢分享,涨姿势了!
回复
co1422538913222
2015年01月29日 22:07:07
25楼
学习了,谢谢版主
回复
jickeyan
2015年01月29日 23:04:52
26楼
这个问题有多个说法,但比较可信的来自是美国暖通工程师协会在上世纪50年代发布的关于表冷器空调的设计参数的规定。

以佛罗里达的气候为处理对象和典型的表冷器结构,从技术经济角度经过综合实验,得出结论认为夏季工况冷冻水7~12°C是适合

空调工况使用的。后来这对参数为世界各国作为制冷机和空调标准使用。

至于表冷器冬季热水温度,则是被动产生的。在大量空调在冬季使用之前,大多采用的是采暖,业界对散热器经过实验比较,

供回水温度95~70°C是比较经济的结论,国际上采暖大多采用这个参数。

但表冷器的换热效率大大高于暖气片,使用采暖水温并不合适,采用60~50°C的热水参数是利用满足夏季使用的表冷器,经过

实验得出的参数。

这两个参数经常用在空调设备的检验和测试上。但要注意的是实际工程,各个项目负荷不一样,条件也不尽相同,

我们空调调节的手段不只是量调节,也可以用质调节(调节水温和风温),有的运行工程师,按照不同的季节,

选择不同的供水温度,达到最佳的运行工况,也有很多值得学习的经验。
回复
abcypf
2015年01月30日 13:03:42
27楼
之前还在疑惑中额,自己还要再理一理,谢谢谢谢
回复
wode0418
2015年01月30日 20:37:56
28楼
不错,学习中。
回复
zaizaigege
2015年01月31日 14:50:06
29楼

没看太懂 说的有些道理
回复
yxlweihai
2015年02月04日 11:02:22
30楼
虽然没大看懂,但是还是长见识了!谢谢楼主分享
回复
nigeros
2015年02月05日 09:05:37
31楼
豁然开朗的感觉,学习了,谢谢楼主