如何理解GB7251.1-2013 附录G 表G.1 额定工作电压对地最大值交流方均根值?
lslhylsl
lslhylsl Lv.3
2015年01月06日 14:50:52
只看楼主

如何理解GB7251.1-2013 附录G 表G.1 额定工作电压对地最大值交流方均根值?

如何理解GB7251.1-2013 附录G 表G.1 额定工作电压对地最大值交流方均根值?
免费打赏
lslhylsl
2015年01月06日 20:03:00
2楼
求回复,哪位大神能解释一下啊,不太理解,顶一下
回复
dianqipanli
2015年01月07日 05:20:36
3楼
怎么没有在附录G中找到方根均值?
这一本是有效值。

回复
lslhylsl
2015年01月07日 08:35:32
4楼
2013版的比2005版的表述清晰一些,可我还是有些不明白。比如常用的低压220V/380V系统,额定工作电压对地最大值怎么算的,是220*1.414吧?交流有效值又是指什么呢?
回复
dianqipanli
2015年01月07日 13:47:23
5楼
交流电在变化过程中所出现的最大瞬时值,称为交流电的最大值。常用Im、Um来表示电流、电压正弦量的最大值。
交流电通过电阻性负载时,如果产生的热量与直流电在相同时间内通过的同一负载产生的热量相等时,这一直流电的大小就是交流电的有效值。常用I、U等符号表示电流、电压的有效值。我们平时所说的电压、电流的数值以及电气仪表所量测的数值大都是有效值。
有效值和最大值的关系:U=Um/√2=0.707Um;Um=√2U=1.414U
回复
lslhylsl
2015年01月07日 14:16:42
6楼
那么对220V/380V系统,是因为额定工作电压对地最大值为311V,对地交流有效值为220V,所以在确定额定冲击耐受电压值时按照300V所对应的过电压类别来确定;380/660V系统,因额定工作电压对地最大值为537V,对地交流有效值为380V,所以在确定额定冲击耐受电压值时按照600V所对应的过电压类别来确定,这样理解对吗?