额定工作电压为AC750V的柜子该怎么做
ynensinacom
2010年06月05日 16:50:57
只看楼主

进线柜,10KV/0.75KV的变压器,额定容量为1250KVA,选用DW15-2500A.:L 查了一下7251中的龟腚,最小电气间隙为14mm,爬电距离为16mm,那是不是可以理解成电气间隙和爬电距离都大于或等于20mm就可以了?还有业主要求断路器上端要有一个隔离开关,一般的刀开关额定电压都是380V,这个隔离开关该怎么选?等待高人指点

进线柜,10KV/0.75KV的变压器,额定容量为1250KVA,选用DW15-2500A.
:L 查了一下7251中的龟腚,最小电气间隙为14mm,爬电距离为16mm,那是不是可以理解成电气间隙和爬电距离都大于或等于20mm就可以了?还有业主要求断路器上端要有一个隔离开关,一般的刀开关额定电压都是380V,这个隔离开关该怎么选?等待高人指点
免费打赏
lingxuct
2010年06月05日 17:49:21
2楼
750X1.414=1060.5V,选用元件需要1000V以上了,做这种柜子很难,主要是元件难找。

如果选高压(3KV及以上的),柜子会很大。选500V的元件,万一出事,不好负责!
回复
zzlyddt
2010年06月06日 15:43:59
3楼
这种电压等级的低压柜用在什么地方啊,楼主讲一下,让我们长长见识!
回复
fyydlz111
2010年07月05日 13:16:27
4楼
我们公司也碰到此类问题。还有3C认证的问题,一般厂家都是做400V的。证书不能用
回复
wulais
2010年07月05日 22:29:35
5楼
DW15-2500A 惊讶啊,很巨大的怪兽啊。
回复