关于低压开关柜电流表电压表的问题
qq247916389
2015年01月05日 22:39:18
只看楼主

据我所知电压表是安装在进线柜和电容柜里的,只装一个就可以监视到实时电压情况。而电流表必须每个抽屉式出线开关配3个。就算是固定式也是需要3个。3个电流表分别测量ABC三相值。但是最近看到一家公司里面的GGD低压柜里面,有6个固定式开关,但是柜体上面只有6个电流表,并且每个电流表的大小分别对应每个开关。也就是说每个开关只有一个电流表显示。而我的问题是不是应该每个开关都配3个电流表么?那他的每个开关配多少个CT?怎么配?它每个电流表显示的是哪相的值呢?因为当时负责人不让我打开柜子看,唯有在这里问问各路高手了,谢谢!

IMG_1766.JPG


IMG_1767.JPG

免费打赏
红谷
2015年01月06日 08:56:47
2楼
每个开关只是监控电流,一般只测B相
回复
bjwyy2013
2015年01月06日 09:49:06
3楼
学习了,这个真的不懂
回复
通通
2015年01月05日 22:39:19
4楼
三相平衡负荷就没必要三相都测量了,只测量其中的一相就可以了。
回复
通通
2015年01月06日 11:02:17
5楼
所以说,你的出线负载是什么,是什么性质的负荷?
回复
月中弓
2015年01月06日 11:06:41
6楼
低压柜出线应该是动力负荷,才装一个表的。
回复
wqadyl
2015年01月06日 11:11:13
7楼
应该节约,省掉了其他两相电流标,只测量B相电流。
回复
beida_energy
2015年01月06日 11:38:07
8楼
这个不是计量,用于电流的显示和监测,所以一般只测量一相即可。如果有必要,可以配电流相序选择开关,但是已经很少见了。
回复
hanzhg54
2015年01月06日 11:50:20
9楼
三相平衡的动力柜可以这么做。
回复
qq247916389
2015年01月06日 12:38:33
10楼
月中弓 发表于 2015-1-6 11:06 低压柜出线应该是动力负荷,才装一个表的。我想应该是,动力三相平衡了,测一相足够了
回复
qq247916389
2015年01月06日 12:39:22
11楼
wqadyl 发表于 2015-1-6 11:11 应该节约,省掉了其他两相电流标,只测量B相电流。我想应该会是其他朋友的回答那样吧,动力三相平衡就没必要测3相了
回复

相关推荐

APP内打开