消防水箱是放电梯机房屋顶还是住宅屋顶好?
qq_1420446922773
2015年01月05日 16:45:29
只看楼主

方案一 图1为消防水箱放置在电梯机房屋顶。图2为电梯机房层平面图缺点,下面为电梯机房,影响电梯(万一楼水)而且面积紧张,只能做露天的。不方便检修。方案二图3为消防水箱放置在住宅客厅上方。图4为住宅客厅平面图缺点:稳压泵影响住宅使用。有噪声大家会选 哪一种?

20150104-3.jpg

20150104-4.jpg

20150104-5.jpg


20150104-6.jpg


方案一
图1为消防水箱放置在电梯机房屋顶。
图2为电梯机房层平面图

缺点,下面为电梯机房,影响电梯(万一楼水)
而且面积紧张,只能做露天的。不方便检修。


方案二
图3为消防水箱放置在住宅客厅上方。
图4为住宅客厅平面图

缺点:稳压泵影响住宅使用。有噪声

大家会选 哪一种?



20150104-6.jpg


20150104-3.jpg


20150104-4.jpg


20150104-5.jpg

免费打赏
xingyuliusha
2015年01月14日 10:00:30
32楼
就目前来看,放在机房顶是比较好的方案
回复
zcb780607
2015年01月14日 14:12:59
33楼
放到电梯机房顶,一般是做双层结构板,预防漏水。水箱间的面积大于机房的面积,可以不穿电梯机房上下管道。
回复
tenglongyu
2015年01月14日 22:07:48
34楼
同意二楼,
回复
cryge21
2015年01月14日 23:06:25
35楼
防止消防电梯顶 结构做双层板
回复
lichangan1000
2015年01月15日 08:51:21
36楼
建筑规范有规定,不允许水箱底板与楼板合用或紧贴,原因是水箱水温会引起夏季下层楼板结露,因此水箱架起来即可,谈不上双层板。水箱间面层设防水层即可。
回复
zhangtao9061
2015年01月15日 10:32:37
37楼
是的,赞同楼上观点,满足住宅最不利消火栓静压0.7MPa的要求,就免去了稳压装置。但要注意水箱保温,及建筑立面景观的影响。
回复
cnrustic
2015年01月15日 11:01:53
38楼
zcb780607 发表于 2015-1-14 14:12 放到电梯机房顶,一般是做双层结构板,预防漏水。水箱间的面积大于机房的面积,可以不穿电梯机房上下管道。这个比较科学。但北方 大多放在住宅顶,北方冬天问题较多
回复
qhwsjy01
2015年01月15日 15:35:23
39楼
有条件当然是放到消防电梯顶好啊,但是这个条件很难成立.
回复
jihai20062006
2015年01月15日 15:52:24
40楼
具体问题具体分析!你这个项目是在哪里
回复
karllllllyq
2015年01月17日 15:33:01
41楼
学习了,赞一个 讲的不错
回复

相关推荐

APP内打开