方案一 图1为消防水箱放置在电梯机房屋顶。图2为电梯机房层平面图缺点,下面为电梯机房,影响电梯(万一楼水)而且面积紧张,只能做露天的。不方便检修。方案二图3为消防水箱放置在住宅客厅上方。图4为住宅客厅平面图缺点:稳压泵影响住宅使用。有噪声大家会选 哪一种?
方案一
图1为消防水箱放置在电梯机房屋顶。
图2为电梯机房层平面图
缺点,下面为电梯机房,影响电梯(万一楼水)
而且面积紧张,只能做露天的。不方便检修。
方案二
图3为消防水箱放置在住宅客厅上方。
图4为住宅客厅平面图
缺点:稳压泵影响住宅使用。有噪声
大家会选 哪一种?
22楼
看具体情况吧,如果放在机房顶,建筑结构都同意,那倒也没什么吧。
回复
23楼
你这电梯机房顶似乎位置太小的,放水箱和稳压设备,有些挤,不利于检修维护啊,建议还是直接放屋面的,对于噪音问题,稳压泵又不是一直在运行的,噪音也是间隔的,同时采取一些泵设备的降噪减震措施的
回复
24楼
直接做到屋顶,肯定是最高点
回复
25楼
低频噪声很难控制,放机房顶比较好
回复
26楼
设在电梯顶在北方有防冻的问题。
如果是南方不考虑防冻,在电梯顶做露天的是没有问题的。给水,排水,消防出水均没有问题,但是增压稳压设备及检修不合适。
如果北方,应该考虑做到屋面单独水箱间。增压稳压设备不要放到卧室正上方。
回复
27楼
放在电梯顶吧,我现在的项目就是这样的。没什么,审图过,消防验收过。
回复
28楼
我们一般情况是房子电梯屋顶上的,直接设置在住宅的屋面上,规范不允许的,这个要看建筑节水设计标准
审图的已经提过了,
要好好注意一下
回复
29楼
zzx1354 发表于 2015-1-13 15:03 我们一般情况是房子电梯屋顶上的,直接设置在住宅的屋面上,规范不允许的,这个要看建筑节水设计标准审图 …能不能明确一下违反节水规范那一条了?
回复
30楼
网友:判别能力有待提高。哪个正确那个说的有道理。
我再强调一遍,7m净高,就是原高规依据水箱设在电梯机房上部推算出的水箱距顶层消火栓最小高度。你说能不能放在机房顶部?
回复
31楼
对于住宅建筑增压稳压设备最好不设在住宅上方,尤其是卧室上方。主要是震动和噪音方面考虑。虽然稳压泵启动不是很频繁,但在卧室上方就会直接影响住户。所以一般买房人不会选此套房,或开发商难以销售。
实在没办法也是在套房的厨房、厕所或最次选择客厅上方。卧室上方就免了。
回复