当排烟风机负担多个防烟分区的时候,这种情况的疑问
zh18937103837
2015年01月05日 10:14:12
来自于通风排烟
只看楼主

某排烟风机负责4个防烟分区,面积A1

某排烟风机负责4个防烟分区,面积A1
免费打赏
十忽然之间十
2015年01月05日 10:18:43
2楼
采用多级风机 可不可以?
回复
永敏
2015年01月05日 10:19:05
3楼
采用变频风机
回复
chuer3
2015年01月05日 10:20:24
4楼
风口按最大风量确定,风口风量取值错了。
回复
碌人
2015年01月05日 10:26:37
5楼
合理分区。还有主风管和支风管。这种情况一般不存在。
回复
zsgsws
2015年01月05日 10:27:05
6楼
拿具体数值带进去看看就知道了,你说的这种情况完全是相当然,实际设计不会这样的
回复
滴血雄鹰
2015年01月05日 10:27:35
7楼
这个没关系的,你这个风口风速超限的原因是风机大了,远远大于该分区的额定排烟量,排烟量肯定是多多益善。个人理解,规定一个风口风速的原因很大部分在于阻力考虑,只要你设计的时候该去的风速不超就可以了。系统有自动平衡功能,能运行,能排烟,达到额定排烟量就好了。
回复
张光仁__水暖
2015年01月05日 11:06:04
8楼
这个问题 我也一直不解 我看到的规范没有说的太明白,人多人都理解成 这个风口的超速是短时间的 着火了 火灾会很快蔓延到别的防烟分区 所以这个风口超速是短时的 也有人理解 排烟量大了也就大了吧 风速大了 阻力也就大了 会达到一个平衡的 风口风量不会是风机风量 阻力大了风机性能工况也变了 风量也就没有那么大了 当然风口还是超速很多 这个事肯定的 不过规范后面的计算例子就是这样的 没有考虑到 单个排烟分区着火了 开启时的风口风速和支管风速 超速的问题。小弟也一直不解 我每次都把风口放大了。
回复
jjyy360
2015年01月05日 12:51:36
9楼
排烟系统实际上运行起来没问题的,因为通风机有个”自适应“特性。
回复
zh18937103837
2015年01月05日 13:14:29
10楼
jjyy360 发表于 2015-1-5 12:51 排烟系统实际上运行起来没问题的,因为通风机有个”自适应“特性。恩恩,谢谢,不过,我不是很理解你说的那个自适性是什么意思
回复
jjyy360
2015年01月05日 13:24:38
11楼
zh18937103837 发表于 2015-1-5 13:14 恩恩,谢谢,不过,我不是很理解你说的那个自适性是什么意思跟版主提到的“系统有自动平衡功能”一个意思。风机的实际运行工况点是由:实际风系统管网曲线与风机性能曲线的交点 来决定。
回复