采用多级风机 可不可以?
回复
3楼
采用变频风机
回复
4楼
风口按最大风量确定,风口风量取值错了。
回复
5楼
合理分区。还有主风管和支风管。这种情况一般不存在。
回复
6楼
拿具体数值带进去看看就知道了,你说的这种情况完全是相当然,实际设计不会这样的
回复
7楼
这个没关系的,你这个风口风速超限的原因是风机大了,远远大于该分区的额定排烟量,排烟量肯定是多多益善。个人理解,规定一个风口风速的原因很大部分在于阻力考虑,只要你设计的时候该去的风速不超就可以了。系统有自动平衡功能,能运行,能排烟,达到额定排烟量就好了。
回复
8楼
这个问题 我也一直不解 我看到的规范没有说的太明白,人多人都理解成 这个风口的超速是短时间的 着火了 火灾会很快蔓延到别的防烟分区 所以这个风口超速是短时的 也有人理解 排烟量大了也就大了吧 风速大了 阻力也就大了 会达到一个平衡的 风口风量不会是风机风量 阻力大了风机性能工况也变了 风量也就没有那么大了 当然风口还是超速很多 这个事肯定的 不过规范后面的计算例子就是这样的 没有考虑到 单个排烟分区着火了 开启时的风口风速和支管风速 超速的问题。小弟也一直不解 我每次都把风口放大了。
回复
9楼
排烟系统实际上运行起来没问题的,因为通风机有个”自适应“特性。
回复
10楼
jjyy360 发表于 2015-1-5 12:51 排烟系统实际上运行起来没问题的,因为通风机有个”自适应“特性。恩恩,谢谢,不过,我不是很理解你说的那个自适性是什么意思
回复
11楼
zh18937103837 发表于 2015-1-5 13:14 恩恩,谢谢,不过,我不是很理解你说的那个自适性是什么意思跟版主提到的“系统有自动平衡功能”一个意思。风机的实际运行工况点是由:实际风系统管网曲线与风机性能曲线的交点 来决定。
回复