10kV真空断路器接线疑问?!
sps412
sps412 Lv.11
2015年01月05日 08:37:10
只看楼主

如图所示,图中断路器分闸回路有两对接点:(30,31)、(30,41)一个是经过断路器位置接点(分合辅助接点),一个直接连到分闸线圈,请问这两种接线有何区别呢?望高人指教,谢谢!

如图所示,图中断路器分闸回路有两对接点:(30,31)、(30,41)
一个是经过断路器位置接点(分合辅助接点),一个直接连到分闸线圈,请问这两种接线有何区别呢?
望高人指教,谢谢!
免费打赏
anhuidiangong
2015年01月05日 08:53:41
2楼
31接保护跳闸出口,41接保护监视出口。国内设计不常用。
回复
业余爱好
2015年01月07日 14:41:49
3楼
常用31点,可以做到动作于跳闸后开关自动断开TQ电源,防止跳闸按钮长期不打开烧毁TQ线圈
回复
sps412
2015年01月08日 13:52:11
4楼
anhuidiangong 发表于 2015-1-5 08:53 31接保护跳闸出口,41接保护监视出口。国内设计不常用。能具体解释一下吗?41接保护监视,是监视什么呢?
回复
mr_chen188
2015年01月08日 14:27:19
5楼
学习了...........
回复

相关推荐