这张图里面URCD是不是有错误,600问讲到中性线断裂后,发生碰外壳故障,此时a点电压与电源相连,Ua=220V,碰外壳的那点相当于把L断开了,此时b点电压为零,这样的话Uab应该为220V啊,希望哪位大神能帮忙解决
这张图里面URCD是不是有错误,600问讲到中性线断裂后,发生碰外壳故障,此时a点电压与电源相连,Ua=220V,碰外壳的那点相当于把L断开了,此时b点电压为零,这样的话Uab应该为220V啊,希望哪位大神能帮忙解决
12楼
beida_energy 发表于 2015-1-5 10:23 老同志,补充一点,电磁式的没有N导体RCD也不会动的。以前用过DZ15L-40漏电开关,有漏电电流超动作值时,内部机构就会动作,象图中那样,肯定跳闸!
回复
13楼
楼主没弄清一个概念,当断线j时电位是悬空,什么电位也不是(实际上也可能是任何电位),这点要与零电位区分开。
电磁式RCD可以在断N时提供保护,这点比电子式的优秀很多,但因为价格原因,大家都不想用(厂家也不想推)。
回复
14楼
石灰岩 发表于 2015-1-5 10:51 当N线折断后,那么L、N就不能构成回路。也就是说从a点同b点是同一电位,这句话是没错的。但是当发生碰壳之 …a点碰壳,由于N断线,还不是相当于b碰壳,a、b还是等电位的,哪来的电位差?
回复
15楼
ccc___ 发表于 2015-1-5 11:27 以前用过DZ15L-40漏电开关,有漏电电流超动作值时,内部机构就会动作,象图中那样,肯定跳闸!谢谢!楼下也说,电磁式的断N也可以动作,我真没有试过,只是从原理分析觉得断N动不了。下次试试。
回复
16楼
电压,压差,电位,这几个得搞明白:D
回复
17楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-1-5 13:01 编辑 beida_energy 发表于 2015-1-5 12:00 谢谢!楼下也说,电磁式的断N也可以动作,我真没有试过,只是从原理分析觉得断N动不了。下次试试。电子式元件的动作机构在N线(开关前)断开时是不会跳闸了,原剩余电流液压动作的会动作(跳闸)。以前偶用的最多塑壳漏电开关DZ15L-40/x901的不是电子元件动作,现DZ15LE-40/x901的电源不正常时不会跳闸。
回复
18楼
学习了。收入囊中。
回复
19楼
fitman 发表于 2015-1-5 11:53 楼主没弄清一个概念,当断线j时电位是悬空,什么电位也不是(实际上也可能是任何电位),这点要与零电位区分 …碰壳是不是在碰壳的那个点断开,然后再接到外壳的意思
回复
20楼
石灰岩 发表于 2015-1-5 14:00 碰壳是不是在碰壳的那个点断开,然后再接到外壳的意思细看后发现我也粗心。由于设备内部的接线,a,b是同电位,非悬空。由于a,b同电位,对于电子式RCD没提供工作电源,因此虽然RCD线圈感应出电流,但不会动作。对于电磁式,由于使用动能就是感应电流提供的,因此能动作。
回复
21楼
学习学习学习
回复