关于RCD的一点困惑
qq_1405874621422
2015年01月04日 22:56:41
只看楼主

这张图里面URCD是不是有错误,600问讲到中性线断裂后,发生碰外壳故障,此时a点电压与电源相连,Ua=220V,碰外壳的那点相当于把L断开了,此时b点电压为零,这样的话Uab应该为220V啊,希望哪位大神能帮忙解决

QQ截图20140226122827.png这张图里面URCD是不是有错误,600问讲到中性线断裂后,发生碰外壳故障,此时a点电压与电源相连,Ua=220V,碰外壳的那点相当于把L断开了,此时b点电压为零,这样的话Uab应该为220V啊,希望哪位大神能帮忙解决

QQ截图20140226122827.png

免费打赏
合十
2015年01月05日 02:13:01
2楼
当N线折断后,那么L、N就不能构成回路。也就是说从a点同b点是同一电位,同一电位就不会产生压差,故电压压差为0,图中表述不完整。由于RCD没有构成回路,而电子式的RCD是输出信号通过电子放大功能推动机构分断的一种漏电断路,当没有构成回路时电子元器件就不能工作,就会据动。简单点就是没电源就不会工作。当此时相线碰触外壳时人体接触外壳是会有危险电压,存在电击致死的隐患。
回复
lingxuct
2015年01月05日 07:36:39
3楼
图中虽没有标出a和b两点,可以看出,有一点a处碰壳,而漏电开关RCD不会跳,线路(通过PE线)是短路的,如果RCD有短路保护功能,应该要跳了,不跳的话,线路就要烧起来了!

RCD为什么不跳,是因为漏电保护元件是靠电子元件动作的,图中电子元件因(N线断开)没有电源(电压)而不会动作。

这就是电子元件式漏电开关的缺点,现要求漏电开关还必须同时具有短路保护的功能(动作不靠电子元件)!
回复
风不止
2015年01月05日 08:36:25
4楼
路过,学习学习
回复
sldhdlcj
2015年01月05日 08:55:09
5楼
分析得很好。学习了。
回复
xianzai987
2015年01月05日 08:57:45
6楼
ccc___ 发表于 2015-1-5 07:36 图中虽没有标出a和b两点,可以看出,有一点a处碰壳,而漏电开关RCD不会跳,线路(通过PE线)是短路的,如果 …:):)学习了 说的很透彻
回复
beida_energy
2015年01月05日 10:23:43
7楼
ccc___ 发表于 2015-1-5 07:36 图中虽没有标出a和b两点,可以看出,有一点a处碰壳,而漏电开关RCD不会跳,线路(通过PE线)是短路的,如果 …老同志,补充一点,电磁式的没有N导体RCD也不会动的。
回复
qq_1405874621422
2015年01月05日 10:51:17
8楼
合十 发表于 2015-1-5 02:13 当N线折断后,那么L、N就不能构成回路。也就是说从a点同b点是同一电位,同一电位就不会产生压差,故电压压差 …当N线折断后,那么L、N就不能构成回路。也就是说从a点同b点是同一电位,这句话是没错的。但是当发生碰壳之后就有电位差了啧
回复
qq_1405874621422
2015年01月05日 10:53:24
9楼
合十 发表于 2015-1-5 02:13 当N线折断后,那么L、N就不能构成回路。也就是说从a点同b点是同一电位,同一电位就不会产生压差,故电压压差 …当N线折断后,那么L、N就不能构成回路。也就是说从a点同b点是同一电位,这句话没错,但是发生碰壳之后就有电位差了啧,此时碰壳点相当于断开接到外壳上了
回复
q123321aaa
2015年01月05日 11:13:49
10楼
楼主图上PE和N没有分开,是TN-C方式,后面漏电不会动作,A与B点等电位,没有电位差。
回复
qq_1405874621422
2015年01月05日 11:17:23
11楼
q123321aaa 发表于 2015-1-5 11:13 楼主图上PE和N没有分开,是TN-C方式,后面漏电不会动作,A与B点等电位,没有电位差。你再看看分开了没有
回复

相关推荐