这张图里面URCD是不是有错误,600问讲到中性线断裂后,发生碰外壳故障,此时a点电压与电源相连,Ua=220V,碰外壳的那点相当于把L断开了,此时b点电压为零,这样的话Uab应该为220V啊,希望哪位大神能帮忙解决
这张图里面URCD是不是有错误,600问讲到中性线断裂后,发生碰外壳故障,此时a点电压与电源相连,Ua=220V,碰外壳的那点相当于把L断开了,此时b点电压为零,这样的话Uab应该为220V啊,希望哪位大神能帮忙解决
2楼
当N线折断后,那么L、N就不能构成回路。也就是说从a点同b点是同一电位,同一电位就不会产生压差,故电压压差为0,图中表述不完整。由于RCD没有构成回路,而电子式的RCD是输出信号通过电子放大功能推动机构分断的一种漏电断路,当没有构成回路时电子元器件就不能工作,就会据动。简单点就是没电源就不会工作。当此时相线碰触外壳时人体接触外壳是会有危险电压,存在电击致死的隐患。
回复
3楼
图中虽没有标出a和b两点,可以看出,有一点a处碰壳,而漏电开关RCD不会跳,线路(通过PE线)是短路的,如果RCD有短路保护功能,应该要跳了,不跳的话,线路就要烧起来了!
RCD为什么不跳,是因为漏电保护元件是靠电子元件动作的,图中电子元件因(N线断开)没有电源(电压)而不会动作。
这就是电子元件式漏电开关的缺点,现要求漏电开关还必须同时具有短路保护的功能(动作不靠电子元件)!
回复
4楼
路过,学习学习
回复
5楼
分析得很好。学习了。
回复
6楼
ccc___ 发表于 2015-1-5 07:36 图中虽没有标出a和b两点,可以看出,有一点a处碰壳,而漏电开关RCD不会跳,线路(通过PE线)是短路的,如果 …:):)学习了 说的很透彻
回复
7楼
ccc___ 发表于 2015-1-5 07:36 图中虽没有标出a和b两点,可以看出,有一点a处碰壳,而漏电开关RCD不会跳,线路(通过PE线)是短路的,如果 …老同志,补充一点,电磁式的没有N导体RCD也不会动的。
回复
8楼
合十 发表于 2015-1-5 02:13 当N线折断后,那么L、N就不能构成回路。也就是说从a点同b点是同一电位,同一电位就不会产生压差,故电压压差 …当N线折断后,那么L、N就不能构成回路。也就是说从a点同b点是同一电位,这句话是没错的。但是当发生碰壳之后就有电位差了啧
回复
9楼
合十 发表于 2015-1-5 02:13 当N线折断后,那么L、N就不能构成回路。也就是说从a点同b点是同一电位,同一电位就不会产生压差,故电压压差 …当N线折断后,那么L、N就不能构成回路。也就是说从a点同b点是同一电位,这句话没错,但是发生碰壳之后就有电位差了啧,此时碰壳点相当于断开接到外壳上了
回复
10楼
楼主图上PE和N没有分开,是TN-C方式,后面漏电不会动作,A与B点等电位,没有电位差。
回复
11楼
q123321aaa 发表于 2015-1-5 11:13 楼主图上PE和N没有分开,是TN-C方式,后面漏电不会动作,A与B点等电位,没有电位差。你再看看分开了没有