低压配电柜的温升问题,有客户提出要求见配电设计选择的额定容量放大两倍选型,这样可以降低温升,是这样的吗?请指教。
低压配电柜的温升问题,有客户提出要求见配电设计选择的额定容量放大两倍选型,这样可以降低温升,是这样的吗?请指教。
2楼
浮点数大概的风格的
回复
3楼
按技术要求选择,温升这些问题都考虑过了,不过,现在很多产品质量存在偷工减料的问题,放大一些未尝不可。
回复
4楼
不可以!
导体,比如那些裸铜排,可以选的大一些,但断路器是不能选大的,因为断路器是保护原件,大了,就影响动作的灵敏度。
回复