剪力墙过多,但是层间位移角才刚满足
wangyong597633506
2015年01月04日 10:02:51
只看楼主

如题,我设计了一个20层(60米左右)的小高层住宅,尺寸为15米X23米,师傅说我的剪力墙过多,但是层间位移角和位移比确实刚刚好,不知道哪里出问题了,求各位大神看看

捕获.PNG如题,我设计了一个20层(60米左右)的小高层住宅,尺寸为15米X23米,师傅说我的剪力墙过多,但是层间位移角和位移比确实刚刚好,不知道哪里出问题了,求各位大神看看 jiao.PNG weiyi.PNG

jiao.PNG


weiyi.PNG


捕获.PNG

免费打赏
mkvedsvuyi
2015年01月05日 20:18:02
12楼
找出位移大的节点再作计较。
回复
刘士军
2015年01月06日 10:32:55
13楼
局部刚度太大,造成刚度不均匀,容易形成质量偏心,从而导致局部位移角太大,这就是为什么一直说剪力墙要均匀布置,对称布置的原因!