剪力墙过多,但是层间位移角才刚满足
wangyong597633506
2015年01月04日 10:02:51
只看楼主

如题,我设计了一个20层(60米左右)的小高层住宅,尺寸为15米X23米,师傅说我的剪力墙过多,但是层间位移角和位移比确实刚刚好,不知道哪里出问题了,求各位大神看看

捕获.PNG如题,我设计了一个20层(60米左右)的小高层住宅,尺寸为15米X23米,师傅说我的剪力墙过多,但是层间位移角和位移比确实刚刚好,不知道哪里出问题了,求各位大神看看 jiao.PNG weiyi.PNG

jiao.PNG


weiyi.PNG


捕获.PNG

免费打赏
雷文柏
2015年01月04日 11:08:19
2楼
剪力墙过多,中部剪力墙太集中
回复
lmh987
2015年01月04日 14:11:37
3楼
连梁尽可能采用开洞方式输入模型,模型更符合受力特性
回复
我家晕乎乎
2015年01月04日 14:18:49
4楼
不是一般的多哈,把中部墙大量减少边上的也减少部分
回复
fengboan
2015年01月04日 14:20:21
5楼
连梁尽可能采用开洞方式输入模型+1
回复
lmh987
2015年01月04日 14:20:46
6楼
周期更能反映结构特性,墙多的话重量会加重,刚度大会引起地震作用的加大,有时候减墙反效果更好,还是应该让结构墙肢保持在合理范围的好
回复
shixingshangjiang
2015年01月04日 14:41:54
7楼

楼上正解
楼上正解
回复
qq_1404182184024
2015年01月04日 15:22:59
8楼
墙太多,而且过长,过于集中,打断一部分,取消一部分,既能减轻重量,又能增加抗剪性
回复
wangyong597633506
2015年01月04日 15:57:23
9楼
谢谢各位大神指导
回复
yshbwdjd
2015年01月05日 15:53:08
10楼
哇,真是学习了
回复
zfasyz
2015年01月05日 16:50:52
11楼
方案本身高宽比太小了
回复