我是个门外汉,家里新房交付,怎么看卫生间污水排水管是不规范的,请高手赐教?
wangjoon
wangjoon Lv.2
2015年01月04日 08:36:24
只看楼主

本帖最后由 wangjoon 于 2015-1-8 13:17 编辑 第一张图,是甲方提供的一个建筑要求。主要看第2条,说用普通内螺旋管,那三通的地方 是不是也要用专用的旋流器,但(第二张图)里这分明就是老式的普通光面三通? 字面上说 柔性连接?这样也算柔性吗?还有第三张图楼板面 没有用套管,应该是有出装饰面5CM吧?但怎么看 怎么不不像有装过?还有这个,检查口,里面空空的,是不是也应该有个密封圈(内塞)? 顺便问下,大家看得清吗,这个内螺旋管,这样看进去好像不像有螺旋嘛?

本帖最后由 wangjoon 于 2015-1-8 13:17 编辑

第一张图,是甲方提供的一个建筑要求。主要看第2条,说用普通内螺旋管,那三通的地方 是不是也要用专用的旋流器,但(第二张图)里这分明就是老式的普通光面三通? 字面上说 柔性连接?这样也算柔性吗?
444.JPG 111.JPG

还有第三张图楼板面 没有用套管,应该是有出装饰面5CM吧?但怎么看 怎么不不像有装过?
222.JPG
还有这个,检查口,里面空空的,是不是也应该有个密封圈(内塞)? 顺便问下,大家看得清吗,这个内螺旋管,这样看进去好像不像有螺旋嘛? 333.JPG
还有最后一句,有专用通气立管,但我家里没看见有通气立管啊,如果是成升顶通气了,那是不是三通一定要是旋流器,而不是这种直流三通?

我只是外行,初学,为了自己的房子。请大家不要见笑!!! 赐教赐教····现在的排水规范到底是怎么样的,我家是11楼小高层。

444.JPG


111.JPG


333.JPG


222.JPG

免费打赏
wangjoon
2015年01月08日 13:16:10
22楼
鳄鱼仔 发表于 2015-1-8 09:42 11层很可能是伸顶通气是的,的确是升顶通气。 但既然用了升顶,那这种三通是不是不合格,一定要用旋流器了?
回复
zwii
2015年01月08日 16:34:36
23楼
明显没有按照施工图来施工。但是常规的排水立管的确不用采用橡胶圈连接,图片上可以看出设置有伸缩接头,也是满足规范要求的。但设计要求采用螺旋管,可以减少噪音,现场没有按照这一条施工。