我是个门外汉,家里新房交付,怎么看卫生间污水排水管是不规范的,请高手赐教?
wangjoon
wangjoon Lv.2
2015年01月04日 08:36:24
只看楼主

本帖最后由 wangjoon 于 2015-1-8 13:17 编辑 第一张图,是甲方提供的一个建筑要求。主要看第2条,说用普通内螺旋管,那三通的地方 是不是也要用专用的旋流器,但(第二张图)里这分明就是老式的普通光面三通? 字面上说 柔性连接?这样也算柔性吗?还有第三张图楼板面 没有用套管,应该是有出装饰面5CM吧?但怎么看 怎么不不像有装过?还有这个,检查口,里面空空的,是不是也应该有个密封圈(内塞)? 顺便问下,大家看得清吗,这个内螺旋管,这样看进去好像不像有螺旋嘛?

本帖最后由 wangjoon 于 2015-1-8 13:17 编辑

第一张图,是甲方提供的一个建筑要求。主要看第2条,说用普通内螺旋管,那三通的地方 是不是也要用专用的旋流器,但(第二张图)里这分明就是老式的普通光面三通? 字面上说 柔性连接?这样也算柔性吗?
444.JPG 111.JPG

还有第三张图楼板面 没有用套管,应该是有出装饰面5CM吧?但怎么看 怎么不不像有装过?
222.JPG
还有这个,检查口,里面空空的,是不是也应该有个密封圈(内塞)? 顺便问下,大家看得清吗,这个内螺旋管,这样看进去好像不像有螺旋嘛? 333.JPG
还有最后一句,有专用通气立管,但我家里没看见有通气立管啊,如果是成升顶通气了,那是不是三通一定要是旋流器,而不是这种直流三通?

我只是外行,初学,为了自己的房子。请大家不要见笑!!! 赐教赐教····现在的排水规范到底是怎么样的,我家是11楼小高层。

444.JPG


111.JPG


333.JPG


222.JPG

免费打赏
lock0570
2015年01月04日 09:09:29
2楼
11层很可能是伸顶通气
回复
菲斯特
2015年01月04日 09:21:19
3楼
一般靠近卧室的立管用内螺旋管吧。这个明显是普通的管材。我也是新手
回复
wangjoon
2015年01月04日 09:27:23
4楼
这个管子,外面标注的内螺旋管,里面还真看不大出,普通的螺旋管螺距貌似是很大,2米都有可能··
回复
toumingweixiao000
2015年01月04日 17:08:18
5楼
这是设计说明中的文字,但在图纸会审时不排除会改掉,施工过程中也不排除出设计变更或者技术核定单改掉。如果没有变更的依据,就应该严格按设计说明的要求进行施工,那么这个现场照片所反映出来的问题就大了,很显然没有按图施工。
回复
leimanmumu
2015年01月04日 17:50:48
6楼
我感觉三通不能柔性连接吧,应该指的是立管连接的地方柔性连接吧,现场施工不太懂了。。。。然后说的专用通气,如果只有11层楼的话,设计不会做专用通气的,一根立管直接伸顶应该能满足排水要求的。他说明里写的是通气立管的管材,应该是其他楼的设计说明复制过来的,11层楼我感觉排水好还的,以后我买房我也想买不超过12层的
回复
leimanmumu
2015年01月04日 17:55:49
7楼
还有就是检查口,我也不记得以前看的是什么样的了,但是感觉是不是用手拧上去的,拧上去的话就不要橡胶了吧,穿楼板套管你这个是有的吧,好像高出来了,这个应该不会少的,不然不就肯可能漏水了吗,不用那么担心了,应该没问题的
回复
huang7193
2015年01月04日 20:23:12
8楼
看着施工质量还可以,就是感觉管材应该不是用的好的,那个检查口感官不如联塑之类的名牌的,不过这只是看得表面,我也只是猜测。目测管材质量不如我们这边用的联塑的,但是施工质量感觉比我们还要好一点:D
回复
wangjoon
2015年01月05日 11:13:31
9楼
我们这里都是11层的···如果没有专用通气立管,那为什么后面有这句话。分明是2种立管,排水的是内螺旋,通气立管是光面。

现在就是看不大懂,这个三通跟这个立管是配套的吗?按照GB50015-2003技术要求应该是怎么做的?
回复
leonway
2015年01月05日 16:05:15
10楼
1、十层以上的高层住宅卫生间污水立管应设置通气立管~
2、排水管穿楼板,大于DN100应设置阻火圈~
3、排水管一般都不设置套管的,这个做防水台已经不错了~
4、螺纹管是直管段的内壁有螺纹,三通和检查口上看不出来的~
5、检查口你看看卸下来的那个帽,里面有没有黑色的胶圈~
回复
煮酒
2015年01月05日 16:15:02
11楼
如果是用内螺旋管的话,那么排水系统用的是特殊单立管排水系统,不需要再设置专用通气管,这个在国标规范里面有写着
但是如果不适用内螺旋管的话,那么用的就是普通的单立管系统,这样的情况下必须得要用专用通气管,不然是不符合国标要求的。
现在一般为节省造价,穿楼板管道不用套管,国标图集有这种做法。但必须高出毛坯面做阻水圈。
回复