直梯防火区内,要保证两个消火栓吗
ccliluo
ccliluo Lv.7
2015年01月03日 01:24:35
只看楼主

直梯部分作为单独的防火分区,要单独布置两个消火栓吗?四周做的防火卷帘,

直梯部分作为单独的防火分区,要单独布置两个消火栓吗?四周做的防火卷帘,
搜狗截图13年01月03日0120_1.png

搜狗截图13年01月03日0120_1.png

免费打赏
云飘飘
2015年01月03日 08:09:16
2楼
内部不需要布置消火栓。
回复
dingwk003
2015年01月03日 13:20:01
3楼
期待中~~~~
回复
王农勤
2015年01月04日 12:58:44
4楼
一般可以两端,布置室内消火栓。
回复
宇宙真理
2015年01月04日 15:17:42
5楼
消防规范,大部分情况都是要求2股水柱同时到达。
基本没有例外。
回复
版专攻
2015年01月04日 17:23:51
6楼
同意二楼说法,要有两股水柱能到达,但是不一定要布置在里面
回复
pengdan2008cn
2015年01月15日 11:31:29
7楼
个人呢觉得,若是一个单独防火分区,且面积比较大,按2个栓设计。若是面积比较小,且此空间不放可燃物,不设。最好咨询当地消防部门。
回复
lufei
2015年02月27日 14:31:58
8楼
楼主这个楼梯是自动人行道吧?四周做防火卷帘?则该“直梯”不属于任何一个防火分区,个人认为此处可以不考虑2股水柱到达,楼主觉得不放心,可以在其外部就近布置室内消火栓以兼顾。
回复
eric.longer
2015年02月27日 16:56:44
9楼
没见过设消火栓的,还设两个?一着火都闸死了,没人的。
回复
yuwaa1986
2015年03月01日 16:50:43
10楼
一般建筑专业都不会将这种布置的扶梯作为单独的防火分区;要么下层,要么属于上层。布置消火栓肯定要满足两股水柱到达。
回复