40年前的一次事故未遂:见系统接线图。发电机停机,发电机出口刀闸的发电机侧挂地线。主变倒送电至高厂变带3kV厂用电。一伙人进发电机出线小室。见刀闸挂地线,误认为沿地面的出线母线也停电了。有人迈过母线进入带电的两相母线之间,其两只手均放在裤兜中。脚穿一般电工绝缘鞋的某人,蹲在地上用手指甲刮带电刀闸动触刀片上的水泥块。剐蹭中突然发现有火花,大惊呼喊母线有电!大家赶快退出!都安全无恙!请分析,为何未发生电击事故?
剐蹭中突然发现有火花,大惊呼喊母线有电!大家赶快退出!都安全无恙!
请分析,为何未发生电击事故?
2楼
进发电机出线小室不需要办工作票?
发电机小室不上锁?钥匙放在哪的?
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-1-1 16:39 进发电机出线小室不需要办工作票?发电机小室不上锁?钥匙放在哪的?40多年前正值文革期间,安全管理可想而知!连分析会都未开,当然也无通报!
回复
4楼
特殊时期出现特殊情况,不死人还好,死人了就要抓阶级斗争了!
回复
5楼
神奇了!“用手指甲刮带电刀闸动触刀片上的水泥块”的10kV高压,竟然没触电!岂不是“上帝的指甲”哈?
20多年前俺的一位同事,走错了间隔,误入一台带电的10KV馈线开关柜后门,他还算好,鬼使神差的用一支电工常用的
低压试电笔伸手去试一下柜内CT一次侧铜排,结果被电打得昏过去一屁股坐在地上,腰后挂的一串钥匙碰到柜体,就那一下子,把屁股肉烧了一个大洞!别人把他弄到医院后才清醒过来,住了两个月院。
回复
6楼
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
回复
7楼
还是20多年前,俺单位职工教育科的一位二十多岁的美女教员,带领新学员(新工人)去一座刚建成还未正式开通送电的10kV配电所现场对照设备教学,她擅自打开一面电源进线柜的后门,手指着柜内的设备给学员讲课,不知怎么把脚也伸进柜内了,脚碰到下部电源进线电缆头连接的隔离开关活动刀,轰然一声整个人就扑到柜里去了,电闪弧鸣,烧了3分来钟,别人才把户外受电终端杆上的三相联动隔离开关拉开断电,惨得1米6几的人烧得缩短成1米3几的焦糊人了!呵呵,那时候设备缺陷和安全管理的确相当落后哦。
回复
8楼
这位容有“上帝的指甲”的,逃过了那一劫!但未逃过那第二劫:数年后,在另外一个发电厂,当他用摇表测量高处的设备绝缘时,不料测试线脱落,掉落在高压导线上,电击死亡了!
这次未遂发生在1973年12月份,是发电机出线刀闸小室门未锁,也未挂禁止入内标示牌。那伙人是本厂变配电班的人带领外厂人参观发电机出线刀闸的。只跟运行打了招呼,就进入小室了!
行走在10kV母线之间的那位老兄,至今还后怕的很!
为何未发生电击呢???母线对地电压有6kV啊!!!
回复
9楼
触目惊心啊,安全生产管理真是太重要啦!
回复
10楼
嘛嘛的,看的偶后脊梁骨窜凉风
回复
11楼
1、从原理图上看,这是一个很小的10kV不接系统,对地电容小,如果系统对地绝缘良好,就象一个隔离的IT系统,减小了电击的可能性;
2,良好的绝缘鞋,起一定的保护作用。
当然,运气因素起决定作用!
回复