么要用4P的断路器以及下面那一串数配电箱里避雷器和断路器在一起,啥意思?这个怎么保护?能详细点吗?另外。。为什据是怎样得来的。。高手请进啊。。
么要用4P的断路器以及下面那一串数配电箱里避雷器和断路器在一起,啥意思?这个怎么保护?能详细点吗?另外。。为什据是怎样得来的。。高手请进啊。。
22楼
喝酒。。。
回复
23楼
SPD要用保护吗?
回复
24楼
必须要用,否则SPD击坏时,会造成接地短路或者相间短路的
回复
25楼
SPD要用保护吗?
回复
26楼
前面的微断是SPD的后备保护器,主要用来防火的。作用是当SPD通过危险的工频续流或工频漏电流时要及时断开回路,防止长时间过热发生火灾;当雷电流通过时不能断开回路,保证雷电流泄放回路的通畅。用4P开关是对的,这里的SPD采用3PN的解法,选4P的微断没问题。
回复
27楼
我们现场就这么接的 没问题吧~~~
回复
28楼
电气书生 发表于 2015-1-3 15:32 是不能用四极的断路器,假如一个浪涌坏了,那么整个断路器都要跳闸,其他的浪涌也会失去保护作用。“那么整个断路器都要跳闸,其他的浪涌也会失去保护作用。” 什么意思
回复
29楼
山西建筑电气 发表于 2015-1-3 23:18 图好像没问题吧,可以呀为什么用4P不引3P 啊
回复
30楼
4P是没问题吧,这个接线有点看不懂了。
回复
31楼
banxianlu 发表于 2015-1-7 13:32 “那么整个断路器都要跳闸,其他的浪涌也会失去保护作用。” 什么意思一般浪涌保护器都是四个一块用吧,假如你选用了四极的断路器来保护。这时假如某一个浪涌保护器失去作用,相线对PE线导通,这时就会形成金属性短路,那个保护浪涌保护器的断路器就会动作跳闸,四极断路器当然所有极都跳闸。本来其他三个极的浪涌的好的,这时因为前段断路器的断开,也使得这三个浪涌保护器失去了作用。
回复