配电箱中这段线应该如何处理?
马小可
马小可 Lv.6
2014年12月29日 12:24:51
只看楼主

图片中圈出的母线在配电箱中是采用什么样的接线方式(如图:配电箱系统图)?1、如果回路数少且导线截面不大,则可把所有出线做成一个接头然后接于主路开关,如图22、回路容量大,则采用铜排连接,如图1,问1:采用哪种接线方式,厂商在制作时如何界定,我未见规范中有说明问2:如果采用图1中的接线方式,铜排大小又是如何确定的,我们一般设计时未标注此处截面望知道的朋友予以解答?

图片中圈出的母线在配电箱中是采用什么样的接线方式(如图:配电箱系统图)?
1、如果回路数少且导线截面不大,则可把所有出线做成一个接头然后接于主路开关,如图2
2、回路容量大,则采用铜排连接,如图1,

问1:采用哪种接线方式,厂商在制作时如何界定,我未见规范中有说明
问2:如果采用图1中的接线方式,铜排大小又是如何确定的,我们一般设计时未标注此处截面

望知道的朋友予以解答?

无标题.png


5623181_20140605113520.jpg


b2010111293340722.jpg

免费打赏
释然
2014年12月29日 16:21:40
2楼
主母线的额定电流≥主断路器额定电流即可(40℃时)。另外,图1中的横封(主母线)相序不对吧?应该是A上、B中、C下。
回复
lingxuct
2014年12月29日 17:39:01
3楼
微断用“连线排”,塑壳用铜排,XL-20箱(壁挂式)通常用BV线。
回复
hanzhg54
2014年12月29日 20:02:37
4楼
只要载流量够,怎么做都不违规。
回复
云飘飘
2014年12月30日 05:53:33
5楼
大箱采用铜排,小箱可以采用电线。
回复
通通
2014年12月30日 08:45:09
6楼
ccc___ 发表于 2014-12-29 17:39 微断用“连线排”,塑壳用铜排,XL-20箱(壁挂式)通常用BV线。什么是连线排?
回复
chunhuaxingxing
2014年12月30日 09:48:18
7楼
学习了,谢谢。
回复
西部龙
2014年12月30日 09:54:14
8楼
我也同问:连线排是什么呀?没有看过里面的东西。
回复
lingxuct
2014年12月30日 12:23:08
9楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-30 12:27 编辑 通通 发表于 2014-12-30 08:45 什么是连线排?给你看“连线排”是什么样的:50345165034518
回复