地下室外墙施工缝止水钢板遇柱箍筋做法见下图(图片来源百度搜索)(与工地做法类似,工地做的是:箍筋遇钢板,封闭箍焊接与钢板)柱箍筋遇止水钢板,断开有何不利处?
地下室外墙施工缝止水钢板遇柱箍筋做法
见下图(图片来源百度搜索)(与工地做法类似,工地做的是:箍筋遇钢板,封闭箍焊接与钢板)
柱箍筋遇止水钢板,断开有何不利处?
2楼
哟,还真是没考虑过
回复
4楼
真是没考虑过
回复
5楼
也没考虑过,。
回复
6楼
一般地下室外墙的水平施工缝实在底板网上300处开始设置的,那么你这个柱子的箍筋加密区正好是1/3柱净高,卡在钢板止水带处了,这个封闭箍的加密区是会受到一些影响的,好在影响不大,止水带一般300高左右,毁掉箍筋4根左右,建议把止水带上下的箍筋等级加大一级各做3组就没事了。个人理解啊,不许扔板砖。
回复
7楼
箍筋不应断开变成浮箍,建议在钢板的两侧各加2根短钢筋用于箍筋的固定绑扎,即在钢板高度范围内将柱分成2个独立的部分分别绑扎箍筋
回复
8楼
止水钢板处水平筋(箍筋、剪力墙水平筋)断开,有的甚至断开两三道,肯定对受力性能有影响,我建议的用法是止水钢板上下两侧各加密两道水平筋,用于加强该部位
回复
9楼
其实吧,这个地方的止水钢板也能起到一定的受力作用,少那么点箍筋应该是没什么关系,一般做法就是和图上这样将断开的箍筋与钢板焊接。