箱式变电站低压侧开关设计规范
blog_1408413074
2014年12月29日 11:12:06
只看楼主

想请问一下大家,箱变低压侧是否必须要陪断路器或者熔断器+负荷开关?是否有相关的国家标准?在箱变低压侧接入电缆10米以外就有一个低压开关柜,这种情况下,是否能将箱变低压侧开关省略了?

想请问一下大家,箱变低压侧是否必须要陪断路器或者熔断器+负荷开关?是否有相关的国家标准?在箱变低压侧接入电缆10米以外就有一个低压开关柜,这种情况下,是否能将箱变低压侧开关省略了?
hjaghx
2014年12月29日 12:03:30
2楼
没有必须,是业主要求的,一般配高压熔芯,另外开关不能省
回复
blog_1408413074
2014年12月29日 12:17:20
3楼
hjaghx 发表于 2014-12-29 12:03 没有必须,是业主要求的,一般配高压熔芯,另外开关不能省变电站高压侧我已经配置开关了,低压侧配置一个熔断器应该就可以了啊,因为低压侧电缆只有10多米,就接入低压断路器了,这段10多米的电缆是可以保护到,也可以检修的啊
回复

相关推荐

APP内打开