《住宅建筑规范》(GB50368-2005)8.2.7条文;住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。其条文解释为防止卫生间排水管道内的污浊有害气体串至厨房内,对居住者卫生健康造成影响。当厨房与卫生间相邻布置时,不应共用一根排水立管。如卫生间采用污废水分流至排放,卫生间废水立管也必须与厨房立管分开吗?单从条文解释觉得不是非常合理。(难道说厨房排水立管单独设置,就没有出现厨房排水管道内的污浊有害气体串至厨房内吗,或者说厨房排水管道内的没有污浊有害气体?)
各位同仁有什么是否有更好的解释。
22楼
谢谢21楼的资料,又多了一份。
回复
23楼
,室内没有合在一起,室外经过检查井后管道系统也是相通的了
回复
24楼
肯定都会有废气跑进去,但是单从每个人的心理来说吧,现在人的心理观念大家的都知道,同是废气但来源不同,一个是洗涤的废气,一个是大便的废气,你会接受哪个呢?我是个人觉得我们做设计其实考虑的东西都应该从最不利的方向想。
回复
25楼
《住宅建筑规范》(GB50368-2005)8.2.7条文;住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。
并非住宅厨房和卫生间的排水立管“必须”分别设置。
回复
26楼
设置存水弯,一般不会出现排水管道内的有害气体串至厨房
回复
27楼
或许是为以后彻底污废分流预留下条件吧,这样中水回用,或者分开处理降低处理费用的改造都比较可行。。。
回复
28楼
注意看规范的第三页,“本规范全部条文为强制性条文,必须严格执行”
哈哈
回复
29楼
我去年做了个小区,把厨房和卫生间合排了(之前没看到这个规范),当时审图公司也没提,今年验收的时候质监局的给提出来了,还好没怎么计较。既然是强条,不管合不合理,还是按规范走吧,呵呵
回复
30楼
不管它合不合理,还是按规范做。要想撤底卫生都要分流才好,不然意义不大。
回复
31楼
有些规定是经过实践考验的,例如经过非典的特殊时期的经验总结.因此,厨房设计中尽量不设地漏.
回复