住宅排水设计
hn-cen
hn-cen Lv.2
2007年10月17日 11:29:40
只看楼主

《住宅建筑规范》(GB50368-2005)8.2.7条文;住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。其条文解释为防止卫生间排水管道内的污浊有害气体串至厨房内,对居住者卫生健康造成影响。当厨房与卫生间相邻布置时,不应共用一根排水立管。如卫生间采用污废水分流至排放,卫生间废水立管也必须与厨房立管分开吗?单从条文解释觉得不是非常合理。(难道说厨房排水立管单独设置,就没有出现厨房排水管道内的污浊有害气体串至厨房内吗,或者说厨房排水管道内的没有污浊有害气体?)

各位同仁有什么是否有更好的解释。
免费打赏
hn-cen
2007年10月21日 10:42:59
12楼
非常赞同11楼的观点。

是否规范制定这一条有点太超前了。
回复
stilscoline
2007年10月21日 16:08:28
13楼
我同意五楼的观点,既然是强制规定,那就按规范做好了。还有就是梁的问题,厨房跟卫生间之间肯定有梁,一般这个梁不会太大,穿不了,只能从梁底走,那就影响标高了;共用管道,二次装修万一接错那就有问题了
回复
su27min
2007年10月22日 09:42:16
14楼
关键是你卫生间搞的是污废水分流还是和流,讨论太多是没什么意义的,我更倾向将厨房单独设置,卫生间搞合流制.
回复
hn-cen
2007年10月22日 15:01:17
15楼
卫生间搞合流制,那室外化粪池占地面积较大,在临街建筑情况下有时出现用地比较紧张。
回复
xiaoyi_001.lxh
2007年10月22日 15:14:29
16楼
我同意14楼的意见,厨房和卫生间分开单独排放,卫生间污废合流,这样比较合理,至少目前是这样的。
回复
gdlyh0512
2007年10月22日 16:12:41
17楼

是比较超前或者说比较严格。彻底的分开当然是最好拉
最好排到室外的时候厨房排水先经过隔油池,赫赫
回复
sanfencha
2007年10月22日 21:48:58
18楼
《住宅建筑规范》在哪有下载的
回复
sanfencha
2007年10月22日 21:50:38
19楼
拜托各位老大了
回复
求是
2007年10月23日 08:28:00
20楼
立管分别设置,那排出管是不是也必须分别设置,规范上没有明确。
我作的有些工程就是立管分开,合用排出管,审图也没问题。
回复
jinhui020222205
2007年10月23日 10:54:38
21楼


回复

相关推荐

APP内打开