消防栓口侧装行不行?
ljunhe
ljunhe Lv.2
2007年10月17日 11:12:27
只看楼主

我们的箱子是定做的180厚,现在的消防栓装正面装不下,侧装行不行,能否过验收...谢谢

我们的箱子是定做的180厚,现在的消防栓装正面装不下,侧装行不行,能否过验收...谢谢
免费打赏
jgf0616
2007年10月17日 17:04:45
3楼
应该按标准图做, 最好和设计者商量
回复
tx
2007年10月19日 11:35:10
4楼
规范规定,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。但图集上有与墙面平行的。关键是验收时消防队的意见如何。
回复
ljunhe
2007年10月22日 11:22:21
5楼
谢谢上面的各位,但是图集上我看过,他哪个消防栓是选用旋转型的(SNZJ65),如果不采用旋转的,行不,有没有人在实际施工中见过啊?规范上好象没有规定说不行,上面说的也是用"宜".
回复
yangjian274853236
2007年10月22日 12:37:18
6楼
建议你还是问下消防局-_-!!
回复
xiongmaoji
2007年10月22日 13:59:40
7楼
可以。薄型的消火栓箱不这样装怎么装。
回复
engineerli
2007年10月23日 08:20:14
8楼
改买旋转栓好了,普通栓侧装通不过!旋转栓有特殊.的检验报告
回复
zhaodi-1005
2007年10月23日 11:24:39
9楼
可以的,那个头是可以转的,图集上都有的!我做过
回复
ljunhe
2007年10月25日 15:35:25
10楼
哦 ,谢谢各位,那只有换旋转的栓了.