少见——与GIS组合电器连接的220kV单相交联聚乙烯电力电缆头
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2014年12月27日 16:20:55
只看楼主

今天有闲,将工作中记录的几幅资料性图片发上来与众坛友欣赏——坛子里少见的哦! (企业用户的自建变电所,供电局的220kV电源进线)1、三条单芯电缆从竖井上到二楼GIS进线端,适当处截断(为了防潮,断口处须严密包扎好)。2、电缆芯线(630mm2)绝缘剥开后尽快与端套压接牢实(离开了一会儿,可惜没拍到!),颈部的弹簧条用作紧固后有一定弹性张力。3、做好的电缆头全景(薄膜包封,也是防潮、防尘)

今天有闲,将工作中记录的几幅资料性图片发上来与众坛友欣赏——坛子里少见的哦!
(企业用户的自建变电所,供电局的220kV电源进线)
01.jpg
1、三条单芯电缆从竖井上到二楼GIS进线端,适当处截断(为了防潮,断口处须严密包扎好)。

02.jpg
2、电缆芯线(630mm2)绝缘剥开后尽快与端套压接牢实(离开了一会儿,可惜没拍到!),颈部的弹簧条用作紧固后有一定弹性张力。

03.jpg
3、做好的电缆头全景(薄膜包封,也是防潮、防尘)

04.jpg
4、端部柱头,用于插入插头套。

05.jpg
5、装入应力锥套管、插头套及法兰。

06.jpg
6、插入GIS爪型插座并紧固法兰螺栓,即告基本完成。

07.jpg
7、在电缆头下部附近贴上一个光纤在线监测传感器。

08.jpg
8、预先就套上的零序电流互感器(白色环),装接护层接地缆及护层电流互感器。

09.jpg
9、所有在线测量和监测信号都接入这个就地小箱子——用无线传输方式发往一楼的继保屏(短线路光差保护)

10.jpg
10、整体竣工后的样子(电缆头及以下的电缆线路、在线监测和继保装置属于供电局产权,其余为用户产权)

10-1.jpg
11、看看电缆头的铭牌(不是打广告哦!)

11.jpg
12、一幅电缆头参考图(与实际型号稍有不同)



01.jpg


02.jpg


03.jpg


04.jpg


05.jpg


06.jpg


07.jpg


08.jpg


09.jpg


10.jpg


10-1.jpg


11.jpg

免费打赏
江厦堂
2015年01月02日 23:06:48
32楼
好东西,谢谢分享!
回复
wboy8759
2015年01月02日 23:11:19
33楼
hbtslaoxu 发表于 2014-12-30 19:26 C相上的白色互感器是零序电流互感器吗,为什么只装在一相上。呵呵俺说错大了,就是一相穿心式CT。:loveliness::handshake
回复
ank1980
2015年01月03日 14:24:39
34楼
这种插入式的还没用过
我们35KV的还是用的端子螺丝锁
回复
desparado
2015年01月04日 09:24:36
35楼
学到了,谢谢分享
回复
一起来吧
2015年01月04日 11:05:45
36楼
学习了,接触不到的东西
回复
qq_1408247026534
2015年01月04日 20:21:34
37楼
学习,谢谢分享
回复
脱硫岛边喝咖啡
2015年01月05日 08:12:06
38楼
巨赞~我大电气~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
勇者无疆
2015年01月05日 08:23:27
39楼
长见识了-------
回复
gaoli2011512
2015年01月05日 08:29:35
40楼
首次见到 很长见识!
回复
飞舞的石头
2015年01月13日 15:14:14
41楼
又涨见识了,超赞
回复

相关推荐