大家帮看看我的问题(如图)
sangewain
sangewain Lv.5
2014年12月27日 13:20:50
只看楼主

图中是2台变压器到高压进线柜母线桥,墙外是管形目线,墙内是封闭目线桥。,还有一段高压联络母线桥。问题1:变压器到高压进线柜母线桥的相序不对就要换相,但是现场有人说可以不换。直接连起来就可以了。问题2:高压联络母线桥你们一般哪个做法。问题3:高压柜顶上面都会有一个大孔,我们作母线桥的时候,母线箱是不是不能把哪个孔给挡住了。(哪个孔好像是用来锁母排的螺丝,好穿主母排,泄压等)

2014年12月27日 13:22:10
2楼
如图...........................................
回复
wboy8759
2014年12月27日 13:53:47
3楼
没见到您的图啊?只能从我所见案例试试回答你的问题:
1、10kV高压进线处如果内外相序不一致,是要换相的。我经历过这样的案例:高压进线柜设计时,电气设计人员粗心,未与主变压器厂家提供的出厂图纸核对,主变先就位、室内进线柜后安装就位,结果发现二者相序不对。最后是对进线柜内部的纵向母排换相解决的。
2、室内10kV高压母线联络桥,这要看两列柜是怎样布置的:并列布置的多用柜顶母线桥连接(也有用电缆从夹层或明沟连接的,但少见,毕竟母排可靠些);单列布置的可在柜内上下转折直连,两单列有间距的,也采用柜顶母线桥连接。
3、“作母线桥的时候,母线箱是不是不能把哪个孔给挡住了”——没关系,做封闭式母线桥的时候,此搭头处的铁槽底板要切掉一部分,不然铜排怎么连接下来?
回复
sangewain
2014年12月27日 14:08:37
4楼
本帖最后由 sangewain 于 2014-12-27 14:11 编辑 wboy8759 发表于 2014-12-27 13:53 没见到您的图啊?只能从我所见案例试试回答你的问题:1、10kV高压进线处如果内外相序不一致,是要换相的。 …大哥我有图啊,在二楼.你没有看见吗?
回复
qq_1410957376082
2014年12月27日 14:34:46
5楼
我是来学习的。打个酱油
回复
wboy8759
2014年12月27日 14:45:46
6楼
sangewain 发表于 2014-12-27 14:08 大哥我有图啊,在二楼.你没有看见吗?呵,这才看到图了。你这个室内柜子是“两单列有间距”的,建议采用柜顶母线桥连接。
回复
sangewain
2014年12月27日 15:02:51
7楼
wboy8759 发表于 2014-12-27 14:45 呵,这才看到图了。你这个室内柜子是“两单列有间距”的,建议采用柜顶母线桥连接。是柜顶连接啊!他是100*10的双排,(做母线如果排平放的话,哪么下面的母线箱宽度就要做到1000哪个宽了,把整个泄压孔都快给遮完了,不知道铜排还有什么放法好一点。柜子厂家设计铜 排时是将铜牌伸到了柜顶上面去了。比柜顶还高出300MM还在大哥你看到哪个图上变压器的相序对不上柜子的相序,柜子厂家设计铜 排时是将铜牌伸到了柜顶上面去了。比柜顶还高出300MM,现场有个人说不用换相是为什么啊。
回复
hanzhg54
2014年12月27日 15:04:08
8楼
不想改柜子的话,在母线桥内换相也可以。
回复
sangewain
2014年12月27日 15:11:44
9楼
hanzhg54 发表于 2014-12-27 15:04 不想改柜子的话,在母线桥内换相也可以。问题是有人说可以不用换是怎么回事啊
回复
sangewain
2014年12月27日 15:12:32
10楼
hanzhg54 发表于 2014-12-27 15:04 不想改柜子的话,在母线桥内换相也可以。问题是有人说可以不用换都没事是为什么啊
回复
wboy8759
2014年12月27日 19:45:03
11楼


联络排立放哈。
厂家给的柜子铜排伸出那么多是给你在槽盒里连接用的。
回复