一个计量数据差距太大的问题
dasidui
dasidui Lv.3
2014年12月27日 10:49:41
只看楼主

一办公楼,供电设备为1000KVA变压器,1进线(2000智能断路器,2500/5A电流互感器),1电容,7出线MNS 一月中进线断路器显示负荷为120A,出线柜总负荷为50A左右(每个抽屉的电流互感器是50/5A,负荷只有1-2A)低压柜没有电度表,办公楼每层有个电度表 先出线问题:高压计量电度表为90000度左右,办公楼总电度表为30000左右,出线差距那么大的原因有哪些,请老师帮帮忙

一办公楼,供电设备为1000KVA变压器,1进线(2000智能断路器,2500/5A电流互感器),1电容,7出线MNS
一月中进线断路器显示负荷为120A,出线柜总负荷为50A左右(每个抽屉的电流互感器是50/5A,负荷只有1-2A)低压柜没有电度表,办公楼每层有个电度表
先出线问题:高压计量电度表为90000度左右,办公楼总电度表为30000左右,出线差距那么大的原因有哪些,请老师帮帮忙
免费打赏
beida_energy
2014年12月28日 10:51:58
2楼

低压总电流为120A,那么按照10小时计算,办公的功率因数也就是0.8以上吧, 也就是每天700度电左右,一个月也就是2万来度电。在加上夜里的,也就是3、4万度差不多。
你在出线总开关那里装个电度表检测一段时间看看,怀疑电力部门的计量有问题。
回复
wuqing13645
2015年01月29日 12:43:24
3楼
本帖最后由 wuqing13645 于 2015-1-29 12:45 编辑

变压器的铁损和铜损,还有电缆线路的线损在低压计量处没有计量在内
回复
半仙鲁
2015年01月29日 16:04:19
4楼
wuqing13645 发表于 2015-1-29 12:43 变压器的铁损和铜损,还有电缆线路的线损在低压计量处没有计量在内不至于差这么多啊
回复
半仙鲁
2015年01月29日 16:06:27
5楼
1000kVA的变压器低压侧电流只有120A 你这变压器轻载有点厉害啊
回复
xqh62783988
2015年01月29日 16:27:30
6楼
是不是计量互感器变比数有问题
回复

相关推荐

APP内打开