装修吊顶内是否设置火灾报警探测器。
miwangzhiai
2014年12月27日 10:49:40
只看楼主

根据《火灾自动报警系统设计规范》2013附录D23条净高超过2.6米且可燃物较多的技术夹层,第30条净高超过0.8米的具有可燃物的闷顶,应设置火灾报警探测器。现在有个大会议室的项目,吊顶上距楼板为1.5m,这个应该不算是闷顶(百度得到的闷顶概念),那这个按照规范的前提下是否可以不设置探测器,希望专家能给些意见!

根据《火灾自动报警系统设计规范》2013附录D23条净高超过2.6米且可燃物较多的技术夹层,第30条净高超过0.8米的具有可燃物的闷顶,应设置火灾报警探测器。现在有个大会议室的项目,吊顶上距楼板为1.5m,这个应该不算是闷顶(百度得到的闷顶概念),那这个按照规范的前提下是否可以不设置探测器,希望专家能给些意见!
免费打赏
云飘飘
2014年12月28日 08:02:00
2楼
属于闷顶的范围,如果有可燃物就需要设置。
回复