钻芯检测时钻芯孔偏出桩外
linbinbin58
2014年12月27日 01:06:05
来自于建筑施工
只看楼主

我们这工程在做桩基检测,用的是钻芯法,已经钻了三根桩都是钻芯孔偏出桩外,每根桩至少两个孔,每个孔都抽到钢筋,已经严重影响到了工期,去问检测方,说是要扩大检测,我想问一下这种情况应该如何处理?

我们这工程在做桩基检测,用的是钻芯法,已经钻了三根桩都是钻芯孔偏出桩外,每根桩至少两个孔,每个孔都抽到钢筋,已经严重影响到了工期,去问检测方,说是要扩大检测,我想问一下这种情况应该如何处理?


免费打赏
kv123
2015年01月20日 18:21:36
13楼
钻孔斜了的话重新抽检再钻就行了。
回复