我们这工程在做桩基检测,用的是钻芯法,已经钻了三根桩都是钻芯孔偏出桩外,每根桩至少两个孔,每个孔都抽到钢筋,已经严重影响到了工期,去问检测方,说是要扩大检测,我想问一下这种情况应该如何处理?
我们这工程在做桩基检测,用的是钻芯法,已经钻了三根桩都是钻芯孔偏出桩外,每根桩至少两个孔,每个孔都抽到钢筋,已经严重影响到了工期,去问检测方,说是要扩大检测,我想问一下这种情况应该如何处理?
2楼
桩身垂直度得偏差多大才能这样?建议炸掉重新来过
回复
3楼
这肯定是不允许的,肯定是要进行补桩处理了。
回复
5楼
如果不是你钻孔偏的离谱,就是桩身偏得离谱。这样的桩已经不满足要求,重新在做桩吧。
回复
6楼
由法定检测单位提供数据,设计单位提出处理结果
回复
7楼
好坑,桩身垂直度允许偏差是<1%,和设计碰下头做处理吧
回复
8楼
mony31 发表于 2014-12-27 15:08 好坑,桩身垂直度允许偏差是<1%,和设计碰下头做处理吧桩身垂直度已经通过验收的啊,再说也不可能都斜了啊
回复
9楼
是桩倾斜了 还是 钻孔倾斜了
回复
10楼
甲方施工员 发表于 2014-12-29 09:07 是桩倾斜了 还是 钻孔倾斜了是钻孔斜了
回复
11楼
建议楼主返工处理
回复
12楼
好好看看原因,是桩的问题,还是钻的问题
回复