地下车库的排污泵是否可以接到照明配电箱中
wwqq6
wwqq6 Lv.5
2014年12月26日 15:43:15
只看楼主

地下车库的排污泵不多,散落在防火分区的各个角落,如果单单做个排污泵配电箱,觉的很不经济。这样我想在每个防火分区内的潜水泵就近接到照明配电箱中,是不是违反了规范

地下车库的排污泵不多,散落在防火分区的各个角落,如果单单做个排污泵配电箱,觉的很不经济。这样我想在每个防火分区内的潜水泵就近接到照明配电箱中,是不是违反了规范
免费打赏
月中弓
2014年12月26日 15:53:57
2楼
可以采用链式配电的方式,链接设备不超过5台,总容量不超过10KW。
回复
zhili051
2014年12月26日 16:32:50
3楼
排污泵是属于动力设备应使用动力电源
回复
云飘飘
2014年12月27日 05:53:55
4楼
动力、照明应该分开。
回复
xiaoming08
2014年12月27日 21:54:45
5楼
首先要确定建筑是一类高层建筑 还是二类高层建筑,可以确定排水泵的负荷等级;
按照分项计量的要求,动力和照明是必须分开的;
可以在某一层设置一个排水泵的总箱,放射式配电到各个排水泵,正常动力是可以穿越防火分区的;
回复
太白云渡
2014年12月28日 01:23:37
6楼
地下车库排污泵是兼消防的吗?最好不要和照明共用。
回复
zfhwlr
2014年12月29日 16:07:11
7楼
xiaoming08 发表于 2014-12-27 21:54 首先要确定建筑是一类高层建筑 还是二类高层建筑,可以确定排水泵的负荷等级;按照分项计量的要求,动力和 …嗯,按套路来,说的正确。