根据《火灾自动报警系统设计规范》2013附录D23条净高超过2.6米且可燃物较多的技术夹层,第30条净高超过0.8米的具有可燃物的闷顶,应设置火灾报警探测器。现在有个大会议室的项目,吊顶上距楼板为1.5m,这个应该不算是闷顶(百度得到的闷顶概念),那这个按照规范的前提下是否可以不设置探测器,希望有接触过的同行给些意见,最好说出理由依据,谢谢。
根据《火灾自动报警系统设计规范》2013附录D23条净高超过2.6米且可燃物较多的技术夹层,第30条净高超过0.8米的具有可燃物的闷顶,应设置火灾报警探测器。现在有个大会议室的项目,吊顶上距楼板为1.5m,这个应该不算是闷顶(百度得到的闷顶概念),那这个按照规范的前提下是否可以不设置探测器,希望有接触过的同行给些意见,最好说出理由依据,谢谢。
2楼
关于吊顶的规定:
“6.2.18 感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定:
1 楼空面积与总面积的比例不大于15% 时,探测器应设置在吊顶下方。
2 楼空面积与总面积的比例大于30% 时,探测器应设置在吊1页上方。
3 楼空面积与总面积的比例为15%~30% 时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。
4 探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯。
5 地铁站台等有活塞风影响的场所,楼空面积与总面积的比例为30%~70% 时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。”
GB50084-2005 自动喷水灭火系统设计规范 中
“净空大于800MM的闷层和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头”本人认为楼主的项目应该上探测器,火警的要求比喷淋还严,报警是预警作用,只要吊顶内有可燃物,其实吊顶内就要装
回复
3楼
1111111111
回复
4楼
关键看 1.有没有可燃物 2. 上不上人。
回复
5楼
chengzhexin 发表于 2014-12-26 13:35 关键看 1.有没有可燃物 2. 上不上人。可燃物这个概念太广了,吊顶上的电线穿管,电线电缆就是可燃物。一般的吊顶都给上人检修吧。
回复