关于乙炔瓶库防雷类别划分的问题
wxsz_pj
wxsz_pj Lv.7
2014年12月25日 14:17:26
来自于防雷减灾
只看楼主

本帖最后由 wxsz_pj 于 2014-12-25 14:17 编辑 乙炔瓶库,长宽高为20m*10m*8m。按乙炔站相关规范,本建筑内部应划为爆炸危险1区。根据建筑物防雷设计规范:1区环境须为一类防雷建筑物或二类防雷建筑物。考虑到瓶库较大较高,若采用独立避雷针的话,通过计算,需要4根30m高的避雷针,且只能保护到4个屋角。于是依据建筑物防雷设计规范3.0.3第6条,将瓶库设为二类防雷建筑物,并采取下列措施:

本帖最后由 wxsz_pj 于 2014-12-25 14:17 编辑

乙炔瓶库,长宽高为20m*10m*8m。(1)屋面防雷网格和引下线间距按5m*5m和12m设计;
(2)增加机械排风装置,并和可燃气体报警器联锁。
请论坛上各高手看看,这样是否可行。


免费打赏
云飘飘
2014年12月27日 05:49:02
2楼
这样做可以的,现场增加风机开关。
回复
wxsz_pj
2014年12月30日 12:25:25
3楼
云飘飘 发表于 2014-12-27 05:49 这样做可以的,现场增加风机开关。恩 现场增加了
回复
xichuannan
2015年01月22日 16:18:28
4楼
通风良好,可划为2区。按二类防雷设计。
回复
wxsz_pj
2015年01月23日 08:53:20
5楼
xichuannan 发表于 2015-1-22 16:18 通风良好,可划为2区。按二类防雷设计。多谢指教!
回复