2楼
钢筋太密会对施工带来麻烦,混凝土浇筑不方便
回复
3楼
这么密,都没锚固能力了
回复
4楼
同意楼上的,锚固何在?这也太密集了啊
回复
5楼
应该和设计沟通,设计的不切合现场施工
回复
6楼
如何解决混凝土与钢筋的有效性?
回复
7楼
是不是等于把柱子切断了呢
回复
8楼
钢筋与钢筋之间的净距没有了,得和设计沟通。
回复
9楼
木欣泉流 发表于 2014-12-23 09:05 钢筋与钢筋之间的净距没有了,得和设计沟通。关键是设计在现场都没有说什么
回复
10楼
accer2014 发表于 2014-12-23 09:22 关键是设计在现场都没有说什么监理没说,业主没说,设计的当然不会说了
回复
11楼
看这钢筋直径也不大,咨询下设计,等强度代换应该就OK。
回复