大家帮忙看下这是啥原因?
tgq1123
tgq1123 Lv.7
2014年12月21日 10:49:20
来自于建筑施工
只看楼主

这是啥原因啊?求高手解答

这是啥原因啊?求高手解答
免费打赏
木欣泉流
2014年12月21日 11:16:55
2楼
估计混凝土塌落度小再加上施工时没有充分振捣。
回复
歌宋者
2014年12月21日 14:25:24
3楼
你这混凝土好像冻了
回复
zwqhnr
2014年12月21日 15:10:30
4楼
还是没有振捣到位
回复
longforboybzh
2014年12月21日 20:36:18
5楼
混凝土质量有问题,水灰比不对。
回复
ouyangcx0627
2014年12月21日 21:39:46
6楼
混凝土的坍落度、水灰比有问题,混凝土振捣不到位
回复
甲方施工员
2014年12月22日 08:41:04
7楼
等看看强度有没有问题吧 振捣原因
回复
chonglangban
2014年12月22日 10:05:49
8楼
振捣失误吧
回复
青青鸟
2014年12月22日 14:29:00
9楼
最根本的原因是混凝土水灰比小了
回复
pydzyzx
2014年12月22日 14:49:19
10楼
振捣不到位。
回复
huangtiansheng
2014年12月23日 11:31:28
11楼
混凝土浇筑时已经初凝了,搅拌完成到浇筑成型超过了混凝土的初凝时间
回复

相关推荐