为什么建筑高度不到60米PKPM就考虑风荷载了?
jingwei00
jingwei00 Lv.4
2014年12月20日 14:09:58
只看楼主

这个是我建的一个11层建筑,不到60米,但是PKPM里的荷载组合里已经考虑风荷载了,但是我看高规表5.6.4,规范是说60米以上才要考虑风荷载的吧?

这个是我建的一个11层建筑,不到60米,但是PKPM里的荷载组合里已经考虑风荷载了,但是我看高规表5.6.4,规范是说60米以上才要考虑风荷载的吧?



免费打赏
shopone
2014年12月23日 09:39:03
12楼
真的是这样,楼主真厉害
回复
扫荡群雄
2014年12月23日 09:44:29
13楼
jingwei00 发表于 2014-12-22 11:56 我问了总工,已经知道答案了。高规的要求是要60米,风荷载和地震作用才一起组合,依据就是表5.6.4,但是抗 …你们总工牛逼
回复
熊猫聊神
2014年12月23日 10:25:04
14楼
jingwei00 发表于 2014-12-22 11:56 我问了总工,已经知道答案了。高规的要求是要60米,风荷载和地震作用才一起组合,依据就是表5.6.4,但是抗 …学习了。以前还真没注意过这个问题
回复
锁链木偶
2015年01月12日 08:11:52
15楼
学习了~~~~~~~~~~~
回复
tongkuai456
2015年01月12日 08:45:06
16楼
这么细致的问题,真是厉害,你和总工都厉害
回复
大面无敌
2015年01月12日 11:00:49
17楼
总工水平就是高,受教了:$
回复
fegegedagdg
2015年01月12日 13:17:12
18楼
风荷载必须考虑,不管建筑有多高。
回复
jiangshunqiu
2015年05月14日 12:17:44
19楼
学习了~~~~~~~~~~~
回复
风行者
2015年05月14日 13:36:06
20楼
然而总工早已看穿了这一切:)
回复
蔡菜
2016年04月27日 15:21:33
21楼
jingwei00 发表于 2014-12-22 11:56 我问了总工,已经知道答案了。高规的要求是要60米,风荷载和地震作用才一起组合,依据就是表5.6.4,但是抗 …一直比较纠结这个问题。今天终于在这里找到答案了,谢谢!