为什么建筑高度不到60米PKPM就考虑风荷载了?
jingwei00
jingwei00 Lv.4
2014年12月20日 14:09:58
只看楼主

这个是我建的一个11层建筑,不到60米,但是PKPM里的荷载组合里已经考虑风荷载了,但是我看高规表5.6.4,规范是说60米以上才要考虑风荷载的吧?

这个是我建的一个11层建筑,不到60米,但是PKPM里的荷载组合里已经考虑风荷载了,但是我看高规表5.6.4,规范是说60米以上才要考虑风荷载的吧?



免费打赏
结构生活
2014年12月21日 17:55:44
2楼
楼主可以看看高规5.1.7条
回复
jingwei00
2014年12月21日 23:10:27
3楼
本帖最后由 jingwei00 于 2014-12-22 20:30 编辑 结构生活 发表于 2014-12-21 17:55 楼主可以看看高规5.1.7条看了,还是不理解,能详细讲解一下吗?我是看了高规5.6.3,地震设计状况下,这个公式。这个公式是包含了重力荷载、风荷载、地震作用这三项,但是在表5.6.4查他们的分项系数的时候,我看到前3列中风荷载的系数是“不考虑”,是不是说明60米以下的建筑不应该把风荷载和地震作用一起组合?我看了一些多层建筑的PKPM模型,确实是没有一起组合的,但是高层就一起组合了,不到60米的也一起组合了,是不是我哪里没理解对?
回复
结构生活
2014年12月22日 08:42:35
4楼
楼主你的问题我也没找到准确的答案,高规的4.2.2条及条文说明又说的很清楚了,高层建筑不管是否大于60米,都要考虑风荷载
回复
仼孒騎驴
2014年12月22日 08:49:32
5楼
我觉得5.1.7说的很好啊
回复
jingwei00
2014年12月22日 11:56:31
6楼
结构生活 发表于 2014-12-22 08:42 楼主你的问题我也没找到准确的答案,高规的4.2.2条及条文说明又说的很清楚了,高层建筑不管是否大于60米,都 …我问了总工,已经知道答案了。高规的要求是要60米,风荷载和地震作用才一起组合,依据就是表5.6.4,但是抗规另有要求,抗规的5.4.1,这个公式下面有一句话 ”风荷载组合值系数,一般结构取0.0,风荷载起控制作用的建筑应取0.2“,然后再看它的条文,在327页中间,说的是,所谓风荷载起控制作用,指风荷载和地震作用产生的总剪力和倾覆力矩相当的情况” 。这里就是说,不管建筑高不高于60米,都有可能考虑风荷载和地震荷载一起组合。我看了我做的几栋楼确实是这样,有些楼比较矮,但是风荷载产生的总剪力是1600,地震的是1900,所以就要考虑跟风荷载一起组合了。
回复
jingwei00
2014年12月22日 11:58:48
7楼
仼孒騎驴 发表于 2014-12-22 08:49 我觉得5.1.7说的很好啊光看5.1.7怎么知道什么时候用“和”,什么时候用“或”?
回复
设计小兵
2014年12月22日 13:10:48
8楼
jingwei00 发表于 2014-12-22 11:56 我问了总工,已经知道答案了。高规的要求是要60米,风荷载和地震作用才一起组合,依据就是表5.6.4,但是抗 …你们总工的意见有道理,谢谢你的分享。
回复
结构生活
2014年12月22日 13:57:03
9楼
jingwei00 发表于 2014-12-22 11:56 我问了总工,已经知道答案了。高规的要求是要60米,风荷载和地震作用才一起组合,依据就是表5.6.4,但是抗 …多谢楼主,理解了
回复
落叶轻风
2014年12月22日 14:12:20
10楼
你们总工水平很高啊~我之前也有这个疑问的,但是没有钻研到底~惭愧~
回复
cardina
2014年12月22日 22:47:13
11楼
谢谢各位的解答,学习了
回复

相关推荐