为什么建筑高度不到60米PKPM就考虑风荷载了?
jingwei00
jingwei00 Lv.4
2014年12月20日 14:09:58
只看楼主

这个是我建的一个11层建筑,不到60米,但是PKPM里的荷载组合里已经考虑风荷载了,但是我看高规表5.6.4,规范是说60米以上才要考虑风荷载的吧?

这个是我建的一个11层建筑,不到60米,但是PKPM里的荷载组合里已经考虑风荷载了,但是我看高规表5.6.4,规范是说60米以上才要考虑风荷载的吧?



免费打赏
蔡菜
2016年04月27日 15:27:30
22楼
之前设计时我们总工只说都要考虑风荷载,我没有仔细去琢磨,你们总工真好,直接告诉你规范的出处,当然你也比较勤于思考,都值得学习!
回复
co1431009822002
2016年05月03日 17:22:22
23楼
您好 看了您的说明很受益 但是风荷载和地震荷载产生的内力怎么样才算是接近呢 二者之间有没有一个比值的规定 谢谢
回复
我是一只狗
2016年05月11日 08:59:15
24楼
多谢 领教了
回复
zyl19891125
2016年10月09日 15:37:01
25楼
楼主威武!
回复
lobowww
2016年11月23日 11:43:48
26楼
楼主钻研的精神值得大家学习!
回复
小辉2
2016年11月23日 12:49:18
27楼
谢谢你的分享。
回复
小辉2
2016年11月23日 12:56:24
28楼
谢谢你的分享。
回复
丿别致
2016年12月01日 10:05:15
29楼
感谢楼主分享
回复
结构苦行僧
2017年06月09日 09:59:24
30楼
举个例子,如果只是Y方向的风荷载剪力和地震剪力相当,而X方向的风荷载剪力和地震剪力差的还是挺多的,能否判定为风荷载起控制作用的建筑。而且如果是风荷载起控制作用的建筑,电算参数里边的风荷载组合值系数输入0.2,但风荷载分项系数和风荷载频遇值系数该怎么输。建筑高度小于60m。 望解答!!!
回复
magic110cs
2017年08月15日 09:55:43
31楼
学习了,学习了。是不是风荷载不论什么建筑都要考虑?