一个小框架,感觉有很大难度
慕容飞雪
2014年12月20日 11:23:42
只看楼主

本帖最后由 慕容飞雪 于 2014-12-20 11:44 编辑 小弟做了一个三层小框架每层五米,8度0.2,主要难度在于中间是剧院有20米的大跨不能加柱子,二层与三层退台出现单榀框架的情况,具体附建筑图,这么三层框架这么麻烦,求高手指点。补充一下柱间距是6m。大跨度初步选用井字梁。

本帖最后由 慕容飞雪 于 2014-12-20 11:44 编辑

小弟做了一个三层小框架每层五米,8度0.2,主要难度在于中间是剧院有20米的大跨不能加柱子,二层与三层退台出现单榀框架的情况,具体附建筑图,这么三层框架这么麻烦,求高手指点。补充一下柱间距是6m。大跨度初步选用井字梁。

QQ截图20141220112128.png


QQ截图20141220112043.png


QQ截图20141220112016.png


QQ截图20141220112453.png

免费打赏
慕容飞雪
2014年12月21日 17:25:32
13楼
王农勤 发表于 2014-12-21 14:19 预应力梁,试一下。可以的。井字梁能做下来,但是会出现单品框架
回复
慕容飞雪
2014年12月21日 17:28:34
14楼
天地不言 发表于 2014-12-21 10:38 如果可以,网架、桁架轻松跨越。用桁架是不是有点小题大做了
回复
慕容飞雪
2014年12月21日 17:30:41
15楼
mokatsch 发表于 2014-12-21 10:32 预应力梁+预应力柱+柱间混凝土刚接支撑(控制位移)或者挠度什么到不是特别大,就是会出现单品框架的情况,做成框架如何
回复
慕容飞雪
2014年12月21日 17:31:09
16楼
lplsunny 发表于 2014-12-21 08:30 确实不好做啊啊啊啊啊 啊,真是难为做结构的就这三层小玩意,真麻烦
回复
天地不言
2014年12月22日 08:31:28
17楼
慕容飞雪 发表于 2014-12-21 17:28 用桁架是不是有点小题大做了可以这么说,但是规范不允许吗?:P
回复
偷地雷的
2014年12月22日 09:50:57
18楼
这个楼上都说了,做井字梁的挠度大,不可能很小,而且构架也会很大,影响了净空,达不到当初的高度要求。且井字梁在12m内比较经济。这个做预应力的梁确实比较合理。不知道为啥不考虑啊。
回复
mokatsch
2014年12月22日 11:10:55
20楼
慕容飞雪 发表于 2014-12-21 17:30 挠度什么到不是特别大,就是会出现单品框架的情况,做成框架如何做成单品框架,,是跟规范抵触的。。。。如果建筑方案不同意更改。。。。干脆做成带夹层的门刚。。。这个可以。。。这样做成单品,既不改动建筑设计的空间,,又满足规范,造价有底
回复
慕容飞雪
2014年12月22日 15:30:41
21楼
天地不言 发表于 2014-12-22 08:31 可以这么说,但是规范不允许吗?现在加了点剪力墙,做成框剪了,应该就没事了吧
回复
慕容飞雪
2014年12月22日 15:31:42
22楼
天地不言 发表于 2014-12-22 08:31 可以这么说,但是规范不允许吗?现在加了点剪力墙,做成框剪了,应该就没事了吧
回复
慕容飞雪
2014年12月22日 15:46:10
23楼
mokatsch 发表于 2014-12-22 11:10 做成单品框架,,是跟规范抵触的。。。。如果建筑方案不同意更改。。。。干脆做成带夹层的门刚。。。 …我改成框剪的了,反正那边不要求控制成本,规避了单品框架了